我做设计不是很久,需要请教大家一下,同一房间选用不同的型号的风盘,会出现什么问题?是可行还是不可行?房间选两台FP-20的冷量太大,选两台16的太小,只有一台FP20,一台FP16的了
我做设计不是很久,需要请教大家一下,同一房间选用不同的型号的风盘,会出现什么问题?是可行还是不可行?房间选两台FP-20的冷量太大,选两台16的太小,只有一台FP20,一台FP16的了
免费打赏
zb153318233
2005年08月23日 14:18:30
12楼
综合看法就是按实地需要而选比较合理.既要冷量,还有噪声能满足求还要看装修相结合来看,需要选两种风盘就选两种了
回复
njzxh
2005年08月23日 15:58:42
13楼
FP20和FP16都很大啊,选不一样的风盘没问题,但要当心你这个房间对噪声有没有要求.
回复
woaiwoqi520
2005年08月24日 14:54:49
14楼
谢谢大家的发言,我的知识又丰富一些了
回复
cmoke
2005年08月24日 17:12:55
15楼
完全可以的,在保证回风风速在允许的范围内回风口用一样的。