对于下供下回双管采暖系统,即使顶层散热器支管采取了坡度排气措施,散热器中仍有积气现象。请教各位前辈,是什么原因?并应采取何措施?

对于下供下回双管采暖系统,即使顶层散热器支管采取了坡度排气措施,散热器中仍有积气现象。请教各位前辈,是什么原因?并应采取何措施?
免费打赏
flyingbird
2005年08月22日 17:47:06
2楼
要在回水立管最高处安装自动排气阀的
回复
taxun
2005年08月23日 11:17:06
3楼
装个OR自动排气阀就没问题了,主要原因还是排气阀的质量不是很好,质量良好的排气阀只要系统里有气体就可以自动排出.
回复
80教育
2005年08月23日 11:24:47
4楼
一般工程的做法有:
1 每个散热器上都加手动排气阀
2 立管(包括给水回水)加自动排气阀。
设计手册上也有介绍可以查查看!
回复
lwjlwj
2005年08月23日 22:56:18
5楼
看一下整个系统定压是否达到要求。如系统只有顶层散热器排气不畅,可能就是系统定压不足的问题。
回复
yuhua_ly
2005年08月24日 08:09:15
6楼
在系统的最高处设置排气阀
回复
gemini7677
2005年08月25日 08:33:23
7楼
散热器上加手动排气阀了,立管(包括给水回水)也加自动排气阀
了,但顶层散热器还是存气!
回复
gemini7677
2005年08月25日 08:35:15
8楼

如果这样能采取什么样的最简单措施?
回复
lwjlwj
2005年08月25日 23:16:47
9楼
重新计算一下,确定一下系统静压线(注意地形高差),然后在热源处把定压设备定压线调到合适水平。
回复
guolei12344
2005年08月26日 09:28:39
10楼
自动排气阀的安装高度是多少?