求助!关于异形柱配筋率问题!
nmtlzhw
nmtlzhw Lv.3
2010年04月25日 15:02:00
只看楼主

如题,小弟在工程中遇到异形柱配筋问题,审图人员认为柱配筋率不满足最小配筋率要求,,他们计算受力钢筋最小配筋率只包括固定钢筋,其他分布在柱中的钢筋不计算,对吗?另有许多一字型柱,,如200X800的柱子,我配筋4D18+6D14,他也认为不满足最小配筋率0.8%,这样算法对吗?

如题,小弟在工程中遇到异形柱配筋问题,审图人员认为柱配筋率不满足最小配筋率要求,,他们计算受力钢筋最小配筋率只包括固定钢筋,其他分布在柱中的钢筋不计算,对吗?另有许多一字型柱,,如200X800的柱子,我配筋4D18+6D14,他也认为不满足最小配筋率0.8%,这样算法对吗?
免费打赏
nmtlzhw
2010年04月25日 15:25:04
2楼
:L 没有大侠指点一下吗?
回复
nmtlzhw
2010年04月25日 16:43:01
3楼
:Q
回复
天柱
2010年04月25日 16:57:54
4楼
直径小于14mm的不算受力钢筋就不能算在配筋率中。
虽PKPM将分布钢筋也算在配筋率中,当应当满足肢端0.2%配筋率要求,和箍筋间距是纵向受力钢筋最小直径的倍数。
还是用CRSC软件,它给出的计算结果都满足这些要求。

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2010-4-25 17:00 编辑 ]
回复
nmtlzhw
2010年06月25日 20:40:22
5楼
谢谢指教
回复
h289016883
2010年06月25日 23:44:20
6楼
一般肢端满足0.2%估计就够了吧,还真没考虑整个的面积:victory:
回复
fangjing37
2011年06月21日 16:38:05
7楼
请问一下,这个肢端满足0.2%,是整个异形柱面积的0.2%,还是就那一肢的0.2%啊?
回复
天柱
2011年06月21日 17:48:08
8楼
JGJ149-2006异 形 柱规程是整个异形柱面积的0.2%,不过对于+字形截面可取一肢截面的。
回复
wangmeifang999
2016年04月26日 16:00:37
9楼
异形柱结构,很少有相关书籍。
回复
大胆1024
2016年05月12日 09:24:42
10楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开