机组的基本参数:灯泡贯流式机组,5MW、6.3KV、509A、cosφ=0.9、励磁189V/288A灯泡比:1.193,轮毂比0.36,转轮直径3m,灯泡体直径3.58m,166.7r/min通风冷却系统采用两台轴流风机与两台片式空冷器进行循环风冷却。目前存在的问题是,环境温度高于30℃,连续满负荷运行机组温度就会高于120℃,只有降低出力来降温。请教该如何处理?
机组的基本参数:
灯泡贯流式机组,5MW、6.3KV、509A、cosφ=0.9、励磁189V/288A
灯泡比:1.193,轮毂比0.36,转轮直径3m,灯泡体直径3.58m,166.7r/min
通风冷却系统采用两台轴流风机与两台片式空冷器进行循环风冷却。
目前存在的问题是,环境温度高于30℃,连续满负荷运行机组温度就会高于120℃,只有降低出力来降温。
请教该如何处理?
2楼
估计风路冷却循环有短路,或冷却器效果不良,建议将出热风排出厂外,不用封闭循环试一下.
回复
3楼
同意楼上的说法,可能风路短路,或者冷却器效率不高,还有就是选择的冷却器功率太低,达不到要求,或者风量不够等等
这个要一项一项进行排除,然后再针对解决
回复
4楼
学习了
回复
5楼
建议将出热风排出厂外,不用封闭循环试一下:call: :call: :call:
回复
6楼
贯流做开倘式风冷可能太难办到了吧?建议首先复核一下通风量是不是满足要求,如果满足要求,建议还是更换空冷器
回复
7楼
用风路冷却循环有短路,或冷却器和热风排出厂相结合啊!呵呵
回复
8楼
还是先找原因和部位吧。头痛医头的方法不是可用,也不是没有(加大冷却设备谁都知道;外排热风通道怎么做?隔热怎么做?还不如水冷外排,只需水管通向外面),但怕根本问题越闹越大。
回复
9楼
可以用fluent模拟一下是否由于通风不顺引起,再改进
回复
10楼
回复
11楼
检查一下风机挡风板孔的大小,一般这儿出问题,设计应该没问题的。