电气火灾及其防患
kolmar
kolmar Lv.12
2005年08月22日 10:08:21
来自于防雷减灾
只看楼主

电气火灾的起因1、安装、接线疏忽引起的相间短路断路器进线接线端子的连接螺钉扭短未达到国家标准规定值,连接松弛(特别是有振动的场所),使接触电阻增大,时间略长,便爆出火花,进而引起相间短路。这种短路电流因为发生在断路器前面,不流过断路器,故断路器无法保护;而有些短路电流值又未达到上一级保护断路器的动作整定值,上一级断路器不动作(譬如仅为上一级断路器额定电流的7倍,它属于延时范围,动作时间为7s左右)即在上一级断路器跳闸之前导线已被烧毁,导致电气火灾。

电气火灾的起因
1、安装、接线疏忽引起的相间短路
断路器进线接线端子的连接螺钉扭短未达到国家标准规定值,连接松弛(特别是有振动的场所),使接触电阻增大,时间略长,便爆出火花,进而引起相间短路。这种短路电流因为发生在断路器前面,不流过断路器,故断路器无法保护;而有些短路电流值又未达到上一级保护断路器的动作整定值,上一级断路器不动作(譬如仅为上一级断路器额定电流的7倍,它属于延时范围,动作时间为7s左右)即在上一级断路器跳闸之前导线已被烧毁,导致电气火灾。
2、安装环境潮湿
安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽合上,则在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,配电箱被烧,楼房建筑物起火。
3、泄漏电流
因绝缘受损或线路对地电容大,相对产生泄漏电流。如泄漏电流达300mA(对额定电流为40A的线路,泄漏电流是100mA),故障处的消耗功率约为20W,时间延续2h,将使绝缘进一步遭损,而造成相对地短路(若不使用剩余电流动作保护器RCD,而使用熔断器或小型断路器动作)。时间略长,引起火花放电,酿成火灾。
4、断路器(熔断器)的额定电流选择偏大
由于设计时选择的断路器(熔断器)额定电流比线路的允许持续载流量、配电保护整定值大很多,当发生过载时,断路器在规定的时间内不动作,线路就长期处于过载,对绝缘、接线端子和周围物体形成损害,严重时将引起短路。
5、线缆电流密度偏大
IEC354-3-523标准对2.5mm2的铜芯塑料线的载流量规定为26A,而我国的资料是取30~32A,则电流密度高出IEC标准23%,电流密度偏大引起过载,若再加上保护不当,也易引起短路。
6、线路实际载流量超过设计载流量
其后果断路器频繁跳闸,无法用电。如强行使用(如用铜丝代替熔丝或拆除断路器)就会因过载造成短路。
7、三相负载不平衡
对于大量的单相设备,由于三相负载不平衡,引起某相电压升高,严重时将烧毁单相用电设备,导致起火。如以下三种形式:
(1)负载阻抗大小相等而功率因数不相等,则某相出现过电压,严重时可达1.27倍额定电压;
(2)负载阻抗大小不等而功率因数相等,负载阻抗大的一相电压最高,最大值可达1.73倍额定电压;
(3)如果三相负载阻抗和功率因数都不相等,最大相的负载过电压有可能达2.36倍额定电压。
8、中性线断裂引起电器设备烧毁
有以下原因:
(1)因装设马虎、受风雨侵袭或某些机械原因使中性线中断;
(2)一些非线性负荷(如舞台调光用晶闸管、家用电器中的微波炉、电子镇流器等)的三次谐波很大,最大将超过30%额定电流,加上三相负载不平衡,N线的电流最大可达2倍多额定电流;
(3)N线的截面积设计为1/2甚至1/3相线截面积,使N线极烧断。中性线断裂后,如保护不当,则电气设备绝缘受损,引起单相设备烧坏,产生电气火灾。
9、单相接地故障
对于TI系统,相线碰外壳或金属管道等而引起的短路,通常受接地电阻的限制,短路的电流约15.7A,多数熔断器或断路器无法在如此小的电流下熔断或跳闸,就会引起打火或接弧;TN系统的PE线端子和接头发生接触不良,不易察觉,一旦发生磁壳等接地故障,将迸发高阻抗的电火花或拉电弧,限制了短路电流,使保护电器不能及时动作。而电弧、电火花的局部高温将使易燃物起火。由于线路短路电流大大超过额定电流,导线的电流密度剧增。按我国标准,PVC铜芯绝缘导线的安全电流密度:1~5mm2导线为18~9A/mm2;6~95mm2导线为8.33~3.26A/mm2。
电气火灾的防患
1、提高安装质量
对于连接螺钉松弛、中性线安装牢度不够,要加强对工作人员的教育和考核,提高安装、操作者的技术(业务)水平。在成套电器产品出厂和安装完毕送电的时候,严加检查,在运行后定期维护保养。
2、三相负载平衡
就特别注意三相负载的平衡和N线、PE线截面的正确设计与选用;设计院应将消防作为一个设计重点,建立消防鉴定组认真审核;各地公安消防部门应严格执法。
3、更新资料
国家或地方的电气规范、各出版社出版的电气手册等参考资料,应进行全面的修订,一些陈旧、过时的数据应予删除。
4、布线改造
对于早期的民用住宅(包括办公楼),由于近年家用电器使用量剧增,应对其布线进行改造。如果有困难,应由供电部门对住户的用电进行适当的限制。
5、大量推广、使用RCD
我国现行的国家电气规范和标准主要着眼于人身触电安全保护和作接地短路保护的辅助措施,而对防止线路受过电流、机械损伤、绝缘陈旧老化等可能引起的火灾目前似乎未作强制的、全面规范性的保护规定(仅有《漏电保护器农村安装运行规程》)。接地故障电流实际上是一种很大的对地泄漏电流,在产生单相接地大电流之前,往往有较小的漏电流先兆,它破坏绝缘,常常引导大的单相接地电流的发生,因此推广、使用RCD已是一种刻不容缓的大事。
(1)带有过载、短路、漏电保护的R
免费打赏
yanyan20332033
2006年11月25日 10:55:54
2楼


用电文明的负面—电气火灾


--------------------------------------------------------------------------------



人类使用电有一百多年的历史了,电给人类带来光明,带来温暖,带来巨大的社会生产力。将人类社会的科学技术水平和社会文明提升到了一个新的阶段,极大的改善了人们的生活质量。给人类带来了巨大的利益和贡献。
改革开放以来随着经济的飞速发展,我国的电力事业也有了长足的进步。工业和民用电量激增,产生了巨大的经济效益和社会效益。社会用电量的激增,直接反映了我国社会的生产力水平和生活文明水平长足的发展和进步。我们在看到这些喜人的成绩的同时,也必须看到它的负面影响,这就是电气火灾。近年来,电气火灾次数在我国的火灾总数中比例越来越大,2002年高达31%,一直呈现增长趋势。造成重大伤亡和巨大财产损失。应该引起社会各界的充分重视和注意。
电气火灾包括工业用电火灾、家庭生活用电火灾、雷击火灾、静电火灾等等。
电气火灾的原因一般都是因电气设备故障、局部接触电阻过大发热、过负荷、短路、使用假冒伪劣电气元件、违章用电、违章施工等造成的。下面我们分析一下各种火灾原因。
首先是家庭用电火灾,随着家用电器的不断增加,家里的电器荷载越来越大,过去一个家庭几盏灯加上一个小电视,一共二百多瓦,一安培左右的电流。现在,电饭锅、空调、热水器、微波炉、电磁炉每件电器功率都在千瓦以上,不用同时开,几个电器电流就得十几安培甚至几十安培。原来的线路和其他电气元件都会超负荷,线路如未整改更换,很容易过热引发火灾;在一些宿舍和办公室,一个插座承接着好几个插排,而每个插排都有上千瓦的负荷,如果每个宿舍和办公室都这样,后果不堪设想。
电热器是引发火灾的一个重要方面,用电热器采暖,管理不善造成火灾的案例比比皆是,例如河南焦作天堂歌舞厅火灾,死亡79人,系用红外线炉采暖所致;新疆克拉玛依友谊宫火灾死亡325人,火灾原因是演出照明碘钨灯引燃幕布所致。因电暖气、电熨斗、电炉子引发火灾不胜枚举,至于电褥子火灾更是数不胜数。
私拉私接电源线,没有过流保护和接地保护,使用各种电器、灯具,十分危险,因此而造成的伤亡和火灾事故十分普遍。各单位在节日庆祝和大型活动时,一定要引以为戒。
使用假冒伪劣的电气元件而造成恶性火灾事故的案例很多,比如北京东四人民市场隆福大厦火灾损失两千六百多万元、朝阳商业城九州商厦火灾损失一百多万元,都是因为不合格的日光灯镇流器所致。
家庭装修将不合格的电气电路接线,都隐藏在天棚里、地板下、墙壁中,随着时间的推移,接头处的氧化老化,引起局部接触电阻过大发热起火,是必然的,迟早要发生的。
因为电气施工人员违章操作而导致的火灾。例如辽宁省公安厅主楼火灾、唐山林西矿百货商店火灾、洛阳东都商厦火灾,都是因为电焊施工人员违章操作所致。还有电焊施工时用铁轨当地线,使停在附近的危险品罐车爆炸起火的案例。电焊操作人员无证上岗,缺少安全知识,遇到意外处理失当,往往酿成火灾悲剧,教训惨痛。
还有因防雷、防静电设施失效而造成的电气火灾事故,例如震惊全国的黄岛油库火灾。
发生了电气火灾事故,在火灾初期,要及时扑救。如果用水、消火栓扑救电气火灾时,要先拉下电闸,防止触电。使用灭火器时,要注意灭火器的性能选择使用,不能使用清水灭火器、泡沫灭火器等不绝缘的灭火器,要使用干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等绝缘的灭火器。才能保证施救安全。
大部分的电气火灾都是可以避免的,这就要求我们平时坚持做好电气火灾的预防工作。定期检查,及时整改火灾隐患。坚持每年对防雷、防静电设施的法定检测;对电气线路和设施的定期检测,维修保养,防患未然。只要大家都重视它,并了解预防电气火灾的相关知识,杜绝违章施工、违章用电,我们就掌握了安全用电的主动权,让电力为我们的经济建设和家庭生活发挥更大的作用。(钱颖滨 电话:13840878807 )

回复
daiyu1728
2008年07月30日 19:25:05
3楼
谢谢!~
曾经我有幸得到钱老师的教导!~
让我铭记于心!~
回复
zcliang_007
2008年08月04日 22:39:45
4楼
学习了,谢谢楼主。。。:handshake :victory:
回复

相关推荐