技术要求属于节能认证技术要求系列之一。为贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》,开展节能认证、节约能源、保护环境、提高管形荧光灯镇流器的能源利用效率,引导企业的节能技术进步,特制订本技术要求。本技术要求根据我国管形荧光灯镇流器生产和使用的现状制订,并参考了国外类似标准。本技术要求所适用的管形荧光灯镇流器,其安全和性能要求应分别符合GB2313-1993《管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求》、GB/T14044-1993《管形荧光灯镇流器性能要求》、GB15143-1994《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求》和GB/T15144-1994《管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求》,电磁兼容要求应符合GB17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》和GB17743-1999《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》的规定。
本技术要求根据我国管形荧光灯镇流器生产和使用的现状制订,并参考了国外类似标准。
本技术要求所适用的管形荧光灯镇流器,其安全和性能要求应分别符合GB2313-1993《管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求》、GB/T14044-1993《管形荧光灯镇流器性能要求》、GB15143-1994《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求》和GB/T15144-1994《管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求》,电磁兼容要求应符合GB17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》和GB17743-1999《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》的规定。
本技术要求由中国节能产品认证管理委员会(CCEC)提出并归口。
1 范围
本技术要求规定了管形荧光灯镇流器的节能评价值、试验方法和检验规则。
本技术要求适用于220V、50Hz交流电源供电,标称功率在18W~40W的管形荧光灯所用独立式电感镇流器和电子镇流器(以下简称镇流器)。
本技术要求不适用于非预热启动的电子镇流器。
2 引用标准
下列标准所包括的条文,通过在本技术要求中引用而构成为本技术要求的条文。本技术要求出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术要求的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求
GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求
GB/T 15144-1994 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求
3 定义
本技术要求采用下列定义。
3.1 镇流器能效因数(BEF) ballast efficacy factor
评定镇流器和灯的组合体能效水平的参数,该参数为镇流器流明系数与线路功率的比值。
3.2 镇流器节能评价值 the evaluating values of energy conservation for ballasts
评价镇流器节能水平的最低镇流器能效因数值。
4 产品分类
4.1 镇流器按其工作原理分为:
a) 电感镇流器
b) 电子镇流器
4.2 镇流器按灯管标称功率分为:
a) 18W
b) 20W
c) 22W
d) 30W
e) 32W
f) 36W
g) 40W
4.3 产品系列的划分
4.3.1 电感镇流器:按相同型号,且相同结构型式(包括硅钢片型号、形状、绕线方式、接线方式应相同)、相同带灯数,但规格不同可作为一个系列。
4.3.2 电子镇流器:按相同型号,且相同电子线路结构图、相同带灯数,但规格不同可作为一个系列。
5 技术要求
5.1 镇流器能效因数
镇流器能效因数(BEF)按公式(1)计算:
…………………………………………………(1)
式中:BEF—镇流器能效因数;
μ— 镇流器流明系数值;
P — 线路功率,以W计。
5.2 镇流器节能评价值
各类镇流器能效因数应不小于表1的规定。
表1 镇流器节能评价值
BEF
标称功率 W
18
20
22
30
32
36
40
BEF 电感型
3.686
3.458
3.248
2.583
2.461
2.271
2.152
电子型
5.518
5.049
4.619
3.281
3.043
2.681
2.473
5.3 线路功率因数
电感镇流器线路功率因数应符合GB/T14044中第5.4条款的规定。
电子镇流器线路功率因数应符合GB/T15144中第3.7和4.6条款的规定。
5.4 耐久性
电感镇流器的绕组耐热性应符合GB 2313中第11条款的规定。
电子镇流器的耐久性应符合GB/T15144中第4.14条款的规定。
5.5 流明系数
电感镇流器流明系数应大于或等于0.90。
电子镇流器均应符合GB/T15144中第4.3条款的规定。
5.6 线路功率
电子镇流器均应符合GB/T15144中第4.4条款的规定。
5.7 输出功率和电流
电感镇流器输出功率和电流应符合GB/T14044中第5.3条款的规定。
5.8 启动
电子镇流器的启动应符合GB/T15144中第4.2条款的规定。
5.9 异常状态(性能)
电子镇流器的异常状态(性能)应符合GB/