请教关于桩最小间距的问题
explorer_2005
2005年08月21日 13:42:58
只看楼主

有一高层,在局部做筏板,在打桩过程中,有一桩无法施工,估计下面埋有石条,根据施工现场看为已往施工所留,经讨论,决定先不施工此桩,继续施工其他的桩,也不对原设计进行调整,因为当调整原设计时工作量,偏心等都要重新复核,后采取把原800的钻孔灌注桩改为600的钻孔灌注桩,桩长加长,并将桩位偏移原桩位,这样原设计的桩间距3倍桩径就无法满足3×800的要求,可是由于便宜小,能满足3×600的要求,请教此时桩中心距应根据800的桩定还是根据600的桩定,依据是什么,为什么?

有一高层,在局部做筏板,在打桩过程中,有一桩无法施工,估计下面埋有石条,根据施工现场看为已往施工所留,经讨论,决定先不施工此桩,继续施工其他的桩,也不对原设计进行调整,因为当调整原设计时工作量,偏心等都要重新复核,后采取把原800的钻孔灌注桩改为600的钻孔灌注桩,桩长加长,并将桩位偏移原桩位,这样原设计的桩间距3倍桩径就无法满足3×800的要求,可是由于便宜小,能满足3×600的要求,请教此时桩中心距应根据800的桩定还是根据600的桩定,依据是什么,为什么?
免费打赏
lrui_21
2005年08月22日 09:19:25
2楼
用600的桩定位吧,有高手再来指点一下.我先顶一下,呵呵!
回复
klx163
2005年08月22日 11:03:58
3楼
应该可以按600桩径定.另外JGJ94-94规范中表3.2.3.-1非挤土桩在其它情况下可以按2.5倍桩径布桩,不知你的桩是摩擦为主还端承为主,若为后者问题更不大.
回复
explorer_2005
2005年08月22日 17:19:06
4楼
感谢2楼和3楼的解答,此桩为摩擦端承桩,原设计按3倍桩径,原因是此承台下桩数多于9根。
回复

相关推荐