有个问题关于接地还想请各位高手指教:本人现做一个装饰工程,由于原土建不是本人做的。但图纸要求接地必须是重复接地,电源为三相四线。但土建只在总配电箱预留一个接地点。经检测该接地点和大楼避雷是连接在一起的。请问这个重复怎么做???
有个问题关于接地还想请各位高手指教:本人现做一个装饰工程,由于原土建不是本人做的。但图纸要求接地必须是重复接地,电源为三相四线。但土建只在总配电箱预留一个接地点。经检测该接地点和大楼避雷是连接在一起的。请问这个重复怎么做???
2楼
应该是配电系统接地和防雷接地共用,不影响装修的重复接地呀。
回复
3楼
但是一般来说重复接地的话应该是N和PE都接地啊,二楼你说对不/谢谢你的指教。
回复
4楼
重复接地是PEN线接地
回复
5楼
如果你原来系统为TN-C那么你直接把PEN接地,然后引出PE线和N线就可以了变成TN-C-S系统,如果原来就是TN-S系统的话,你只把PE线重复接地就可以了。当然不是说N线不能重复接地,N线不但可以重复接地,而且还可以起到减轻断零危险,降低故障持续时间意外带电设备对地电压的作用。不过如果它和pe线重复接地应各是独立接地体。
回复
6楼
谢谢各位!但现在具体的情况是装饰已经完工,留出来的接地点也只有一个。要做到分开接地已经是不可能了。
回复
7楼
以下是引用84910936在2005-08-23 15:37:37.0发表的内容:
如果你原来系统为TN-C那么你直接把PEN接地,然后引出PE线和N线就可以了变成TN-C-S系统,如果原来就是TN-S系统的话,你只把PE线重复接地就可以了。
做到PE线重复接地就可以了。
回复
8楼
回复
9楼
接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法:
回复