一道短路时电压变化的题
lyh4249
Lv.2
2005年08月21日 12:42:37
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
免费打赏
liu80906
2006年01月03日 20:55:26
2楼
线路阻抗Z=5*√0.33*0.33+0.42*0.42=5*0.534=2.671(欧)
母线残压U=√3*Z*I=1.732*2.671*1000=4626(伏)