是否设自动喷水灭火系统?
hbgzcjl
hbgzcjl Lv.2
2005年08月21日 11:37:00
只看楼主

高度不超过50m的综合办公楼(二类高层),设有空调系统,是否应设自动喷水灭火系统?《高规》GBGB50045-95没规定,但《建规》GBJ16-87却有要求。难道高层比多层防火标准还要低?不知如何掌握?请各位帮忙解决。

高度不超过50m的综合办公楼(二类高层),设有空调系统,是否应设自动喷水灭火系统?《高规》GBGB50045-95没规定,但《建规》GBJ16-87却有要求。难道高层比多层防火标准还要低?不知如何掌握?请各位帮忙解决。
免费打赏
dingkeer100
2005年08月21日 12:46:31
2楼
回复
tzw1848
2005年08月21日 14:26:18
3楼
“设有空调系统”

设置!
回复
malong_555
2005年08月21日 16:33:53
4楼
设有集中空调系统应设置自喷!
回复
kibo
2005年08月21日 18:09:11
5楼
个人认为:规范规定,有中央空调的建筑物做喷林,主要考虑串烟和建筑物的标准(是不是有中央空调的都是高级XXX?)。
现在的中央空调一般做冷(热)管系统,在房间处加风口。这种情况,根据建规的精神,应该是可以不设置的,建规审批稿也已经明确了。但是出于建筑标准的考虑,地方具体执行时也可能会要求做上。
回复