差动保护的问题
shan11dong
shan11dong Lv.3
2010年04月24日 19:45:32
来自于继电保护
只看楼主

我局某35KV变电站两台变压器并列,#1变压器设有差动保护。今天比率差动动作。检查一次设备无故障点。倒是35KV进线线路有故障。处理完线路故障后。#1变压器送电成功。什么原因????

我局某35KV变电站两台变压器并列,#1变压器设有差动保护。今天比率差动动作。检查一次设备无故障点。倒是35KV进线线路有故障。处理完线路故障后。#1变压器送电成功。什么原因????
免费打赏
海叶
2010年04月25日 09:27:37
2楼
:Q :Q :Q :Q
回复
lingxuct
2010年04月25日 10:28:47
3楼
“35KV变电站两台变压器并列.......................比率差动动作。检查一次设备无故障点。倒是35KV进线线路有故障。处理完线路故障后。#1变压器送电成功。什么原因?”

35KV两条线路中的一条故障(短路),短路电流经低压侧返到另一台主变到35KV故障点,应该是个串越故障,差动不应动作。但事实是有一台动作了,有二种可能:

1、动作一台的差动保护没有把“比率”调试好,以至误动作;

2、动作一台的低压侧CT的特性不好,短路时的大电流使CT进入饱和,二次电流偏小,产生了差流,使差动保护误动作。
回复
z425286480
2010年11月15日 16:24:09
4楼
学习了
看一看
回复
sunday3202
2010年11月16日 10:13:35
5楼
学习了,谢谢!
回复
yaoguizhong213
2010年11月16日 23:14:03
6楼
区管说的对。很全面了
回复
edgal
2010年11月17日 09:53:07
7楼
动作一台的差动保护没有把“比率”调试好,以至误动作;

2、动作一台的低压侧CT的特性不好,短路时的大电流使CT进入饱和,二次电流偏小,产生了差流,使差动保护误动作。
回复
xzz1975
2011年10月30日 19:53:31
8楼
学习了,学习谢谢
回复
cnkaqi030
2011年10月31日 10:56:38
9楼
学习了,谢谢!
回复
szh3155530
2011年11月03日 10:23:13
10楼
学了。。谢谢!
回复
k6911
2011年11月05日 12:19:31
11楼
老大 什么是“串越故障”啊?
回复