2楼
这种电缆的型号是什么,内部的芯线怎么散开的?
原因很简单,“应力管”没有安装好,电场集中部分被击穿。
回复
3楼
安装质量问题好,“裤衩”处磁场集中,产生过热损耗,造成屏蔽层半导体层与导体间过热,最终损坏主绝缘层。建议更换为冷缩电缆头,逐步取消热缩电缆头
回复
4楼
应力管的规范安装到底是什么?是铜屏蔽4半导电2然后应力搭铜屏蔽2吗
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
应力管的安装方法在电缆附件说明书有,在打开电缆附件盒子时,应拿出说明书,对照上面说的尺寸做(有图,很详细)。
“应力管的规范安装到底是什么?”在铜屏蔽层切断处往外20mm是半导电层,应力管(长度)的中心放在外露的半导电层长度的中心上!主绝缘层表面要处理干净。
回复
7楼
可怕。