电气基础问答绝对精华16[变电检修技术问答题]
盗亦有道
盗亦有道 Lv.12
2005年08月20日 19:44:22
只看楼主

1、用隔离开关操作范围的考虑原则是什么? 答:当刀闸拉合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为:   L=0.5UI+30(拉合电流未超过100A)   L=50UI+30(拉合电流超过100A)    式中L——电弧的伸展长度,单位cm;  U——刀闸拉开后刀闸间电压有效值,单位kV;  I——拉合刀闸时通过刀闸的电流有效值,单位A 2、 油断路器、变压器等充油设备的渗漏油原因?

1、用隔离开关操作范围的考虑原则是什么?
 答:当刀闸拉合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为:
   L=0.5UI+30(拉合电流未超过100A)
   L=50UI+30(拉合电流超过100A)
  
  式中L——电弧的伸展长度,单位cm;
  U——刀闸拉开后刀闸间电压有效值,单位kV;
  I——拉合刀闸时通过刀闸的电流有效值,单位A

2、 油断路器、变压器等充油设备的渗漏油原因?
  答:1)橡胶垫不耐油。
    2)耐油橡胶垫加压太紧,使橡胶失去弹性。
    3)橡胶垫使用太久,其弹性减弱。
    4)过热使密封垫老化或焦化。
    5)油标或放油阀门等处密封不严。
    6)油箱站油管等焊接质量不好

3、 判断设备运行中是否发热的常用方法有哪些?
  答:1)示温蜡片监视方法;
    2)热气流观察法;
    3)色漆变化观察方法;
    4)观察霜雪熔化情况;
    5)观察雨中局部干燥和蒸气的情况;
    6)用蜡棒带电测试的方式;
    7)用测温仪带电监测的方法。

4、隔离开关的常见故障及造成原因是什么?
  答:1)接触部分过热。过热原因较多,主要是压紧弹簧的弹性减弱,或压紧弹簧的螺栓松动所造成的,其次是接触部分的表面氧化,使电阻增加,温度升高,高温又使氧化加剧,循环下去会造成事故。
    2)瓷瓶损坏。操作隔离开关时用力过猛,或隔离开关与母线连接得较差,造成瓷瓶断裂。
    3)隔离情节关分合不灵活。隔离开关的操动机构或开关本身的转动部分生锈,会引起分合不灵的故障。若是冬天,则要考虑冻结。闸刀和静触头严重发热,也会熔接在一起造成失灵。

5、硬母线引下线的尺寸有哪两种确定方法?
答:(1)用吊中线,量尺寸,弹实样的方法。
  (2)制做样板的施工方法。

6、硬母线怎样进行调直?
答:具体方法如下:
(1) 放在平台上调直,平台可用槽钢,钢轨等平整材料制成;
(2)应将母线的平面和侧面都校直,可用木锤敲击调直;
(3)不得使用铁锤等硬度大于铝带的工具。

7、绝缘子串、导线及避雷线上各种金具的螺栓的穿入方向有什么规定?
答:(1)垂直方向者一律由上向下穿。
(2)水平方向者顺线路的受电侧穿;横线路的两边线由线路外侧向内穿,中相线由左向右穿(面向受电侧),对于分裂导线,一律由线束外侧向线束内侧穿。
(3)开口销,闭口销,垂直方向者向下穿。

8、气体继电器如何安装?
答:(1)检验气体继电器是否合格。
(2)应水平安装,顶盖上标示的箭头指向储油柜。
(3)允许继电器的管路轴线往储油柜方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%。
(4)各法兰的密封垫需安装妥当。
(5)不得遮挡油管路通径。

9、试述人工搅拌混凝土的方法?
答:人工搅拌的方法是:
(1)先将砂子倒在搅板的一侧,再把水泥倒在砂子上翻拌2-3次。
(2)使砂子和水泥搅拌均匀后再加水,继续搅拌2~3次。
(3)拌均匀后即可投入石子,再均匀搅拌数次,直到石子与灰浆全部调匀且稠度适合。

10、安装软母线两端的耐张线夹时,有哪些基本要求?
答:(1)断开导线前,应将要断开的导线端头用绑线缠3-4圈扎紧,以防导线破股。
(2)导线挂点的位置要对准耐张线夹的大头销孔中心,缠绕包带时要记住这个位置,包带缠绕在导线上,两端长度应能使线夹两端露出50mm。包带缠绕方向应与导线外层股线的扭向一致。
(3)选用线夹要考虑包带厚度。线夹的船形压板应放平,"U"形螺栓紧固后,外露的螺扣应有3-5扣。
(4)母线较短时,两端线夹的悬挂孔在导线不受力时应在同一侧。

11、隔离开关吊装时有哪些要求?
答:(1)将组装好的单极隔离开关吊装在基础槽钢上
(2)找平、找正后用螺栓固定。
(3)底座水平误差应小于1%。
(4)刀闸重心较高,起吊时应有防止倾翻措施。

12、叙述隔离开关的检修项目及工艺要求。
答:(1)检查隔离开关绝缘子是否完整,有无电晕和放电现象。清扫绝缘子,检查水泥浇铸连结情况,有问题应及时处理或更换,用兆欧表检测绝缘子的绝缘电阻。
(2)检查传动杆件及机构各部分有无损伤、锈蚀、松动或脱落等不正常现象,定期检查润滑情况,必要时加以清理并加润滑油,对底座进行铲锈涂漆并确保其接地良好。
(3)检查触头接触是否良好,压紧弹簧的压力是否足够,清洁触头接触表面的污垢和烧伤痕迹。触指烧伤严重的应更换,导流铜辫子应无断股、折断现象,触指弹簧弹力不足的应更换,接触表面涂中性凡士林或导电硅脂,减小触头的氧化。
(4)按制造厂的技术参数复测开关的有关技术参数,如触头插入深度、同期度、备用行程张开角度等,不符合要求应重新调整。

13、安装避雷器有哪些要
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 19:49:55
12楼
191、对二次回路电缆的截面有何要求?
答:为确保继电保护装置能够准确动作,对二次回路电缆截面根据规程要求,铜芯电缆不得小于1.5rnln2;铝芯电缆不小于2.5mm2;电压回路带有阻抗保护的采用4mm2以上铜芯电缆;电流回路一般要求2.5mm2以上的铜芯电缆,在条件允许的情况下,尽量使用铜芯电缆。

192、如何进行GW5型隔离开关接地刀闸的调整?
答:可以旋转动触头,使其比静触头的触指高约3mm,然后将其螺母锁紧。

193、并联电容器定期维修时,应注意哪些事项?
答:(1)维修或处理电容器故障时,应断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对并联电容器组完全放电且接地后,才允许进行工作。
(2)检修人员戴绝缘手套,用短接线对电容器两极进行短路后,才可接触设备。
(3)对于额定电压低于电网电压、装在对地绝缘构架上的电容器组停用维修时,其绝缘构架也应接地。

194、互感器安装时应检查哪些内容?
答:主要有以下内容:
(1)安装前检查基础、几何尺寸是否符合设计要求,有无变动,误差是否在允许范围内。
(2)同一种类型同一电压等级的互感器在并列安装时要在同一平面上。
(3)中心线和极性方向也应一致。
(4)二次接线端及油位指示器的位置应位于便于检查的一侧。

195、室外隔离开关水平拉杆怎样配制?
答:具体方法如下:
(1)根据相间距离,锯切两根瓦斯管,其长度为隔离开关相间距离减去连接螺丝及连接板的长度,并使配好的拉杆有伸长或缩短的调整余度。
(2)分别将连接螺丝插入瓦斯管两端,用电焊焊牢,再装上锁紧螺母及连板,焊接时不要使连接头偏斜。
(3)将栏杆两头与拐臂上的销钉固定起来。

196、GW5-110型隔离开关三相接触同期误差大时应如何调整?
答:(1)改变相间连杆的长度。
(2)利用底座上球面调整环节,松紧其周围的4个调节螺钉,同时观察底座内伞齿轮的啮合情况,卡劲时可移动伞齿轮位置,调整时不要使绝缘子柱向两侧倾倒。

197、如何对隔离开关接触面进行检修?
答:隔离开关的接触面在电流和电弧的热作用下,会产生氧化铜膜和烧伤痕迹。在检修时应用锉刀及砂布进行清除和加工,使接触面平整并具有金属光泽,然后再涂一层电力脂。

198、少油断路器的灭弧室应如何进行清洗和检查?
答:(1)将取出的部件放人清洁的变压器油中清洗,并用于燥的白布擦净。
(2)检查其有无缺陷。
(3)注意检查动、静触头及灭弧装置是否完好。
(4)检查密封油毡垫等有无损坏及变形。

199、少油断路器导电杆行程第1次测量时应注意什么?
答:测量前要进行慢合操作,观察有无卡涩现象,防止在快速合闸时因超行程过大而顶坏其他零件。

200、断路器的油缓冲器在检修和安装时有哪些要求?
答:有以下要求:
(1)清洁;
(2)牢固可靠;
(3)动作灵活;
(4)无卡阻、回跳现象;
(5)注入的油要合格且油位符合要求。

201、互感器哪些部位应妥善接地?
答:(1)互感器外壳;
(2)分级绝缘的电压互感器的一次绕组的接地引出端子;
(3)电容型绝缘的电流互感器的一次绕组包绕的末屏引出端子及铁芯引出接地端子;
(4)暂不使用的二次绕组。

202、SNl0-10型少油断路器主回路电阻偏大应如何处理?
答:导电回路接触面较多,有面接触、线接触和滚动接触等诸多因素使回路电阻偏大,针对不同原因做相应处理。具体方法如下:
(1)检查固定接触部分是否拧紧。
(2)检查固定接触连接的导电接触面是否清洗干净,可用电桥检测以寻找电阻特别大的接触面,并进行处理。
(3)检查触头间接触处的弹簧片是否变形、损坏或接触不良,更换弹力不足的弹簧片。
(4)检查导电杆与滚动触头的连接情况,检查接触表面是否发黑,如有可用0*砂布进行修复,并检查滚动触指的弹簧是否产生永久变形,造成压力不足,有问题的应修复或更换。
在处理回路电阻偏大的同时应注意断路器本体及油的清洁。

203、影响断路器触头接触电阻的因素有哪些?
答:主要有:
(1)触头表面加工状况;
(2)触头表面氧化程度;
(3)触头间的压力;
(4)触头间的接触面积;
(5)触头的材质。

204、对SP6断路器分解进行检修时,检修人员应采取哪些安全措施(防护)?
答:(1)解体检修时,检修工作人员应穿戴专用工作衣、冒、围巾。戴防毒面具或防尘口罩,使用薄乳胶手套或尼龙手套(不可用棉纱类)、风镜和专用工作鞋。
(2)进出SF6检修室,应用风机或压缩空气对全身进行冲冼。
(3)工作间隙应勤洗手和人体外露部位,重视个人卫生。
(4)工作场所应保持干燥、清洁和通风良好。
(5)工作场所严格禁止吸烟和吃食品。
(6)断路器解体时,发现内部有白色粉末状的分解物,应使用真空吸尘器或用柔软卫生纸擦除,切不可用压缩空气或其他使之飞扬的方法清除。
(7)下列物品应作
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:50:29
13楼
206、SF6断路器及GIS组合电器检修时应注意哪些事项?
答:(1)检修时首先回收SF6气体并抽真空,对断路器内部进行通风。
(2)工作人员应戴防毒面具和橡皮手套,将金属氟化物粉末集中起来,装入钢制容器,并深埋处理,以防金属氟化物与人体接触中毒。
(3)检修中严格注意断路器内部各带电导体表面不应有尖角毛刺,装配中力求电场均匀,符合厂家各项调整、装配尺寸的要求。
(4)检修时还应做好各部分的密封检查与处理,瓷套应做超声波探伤检查。

207、编制网络计划的一般程序是什么?
答:(1)确定计划目标,做好准备。
(2)分解工序,汇编工序明细表。
(3)初步确定各工序的周期或平均周期,以及由计划目标决定的其他数据。
(4)确定各工序的代号,分析工序之间的逻辑关系。
(5)开列工序清单。
(6)绘制初步网络计划图。
(7)绘制正式网络计划图。

208、液压机构压力异常增高和降低的原因有哪些?有哪些处理措施?
答:液压机构压力异常时应针对不同原因采取相应处理措施,具体如下:
1.压力异常增高
(1)贮压器的活塞密封圈磨损,致使液压油流人氮气侧。
应将氮气和油放掉更换密封圈。
(2)停止电机的微动开关失灵。
可将微动开关修复。
(3)压力表失灵(五指示)。
应更换压力表。
(4)机构箱内的温度异常高。
应将加热回路处理好。
2.压力异常低
(1)贮压器行程杆不下降而压力降低。漏氮处理:更换漏气处密封圈,重新补充氮气。
(2)压力表失灵。
可更换压力表。
(3)贮压器行程杆下降而引起的压力降低,原因是高压油回路,有渗漏现象。应找出漏油环节,予以排除。

209、触电伤员呼吸停止时,重要的做法是什么?如何取出伤员口中的异物?
答:(1)触电伤员呼吸停止,重要的是要始终确保伤员的气道通畅。
(2)如果发现伤员口内有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或用两手交叉从口角处插入取出异物。
(3)操作中要注意防止把异物推到伤员的咽喉深部。

210、运用中的电气设备包括哪些设备?
答:运用中的电气设备包括:
(1)全部带有电压的电气设备;
(2)一部分带有电压的电气设备;
(3)一经操作即有电压的电气设备。

211、在潮湿地方进行电焊工作时有什么要求?
答:在潮湿地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上或穿橡胶绝缘鞋。

212、在屋外变电所和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么?
答:(1)两人应把梯子放倒搬运。
(2)与带电部分保持足够的安全距离。

213、安全带和脚扣的试验周期和检查周期各是多少?
答:安全带的试验周期是6个月;检查周期是1个月。扣的试验周期是6个月;检查周期是1个月。

214、在什么情况下对触电伤员用心肺复苏法救治,其三项基本措施是什么?
答:触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即用心肺复苏法维持其生命,正确进行就地抢救。心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。

215、全部停电的工作包括哪些?
答:全部停电的工作包括:
(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内);
(2)通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

216、胸外按压时,怎样确定正确的按压位置?
答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前题,确确定按压位置的步骤如下:
(1)右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨拉合处的中点;
(2)两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部;
(3)另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。

217、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:在高压设备上工作,必须遵守下列规定:
(1)填用工作票或有口头电话命令;
(2)至少应有两人在一起工作;
(3)实施保证工作人员安全的组织措施和技术措施

218、在带电设备附近用兆欧表测量绝缘时应注意什么?
答:(1)测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免兆欧表引线或支持物触碰带电部分。
(2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

219、梯子的制作和在梯子上工作有什么要求?
答:(1)梯子的支柱需能承受工作人员携带工具攀登时的总质量。
(2)梯子的横木必须嵌在支柱上,不准使用钉子钉的梯子。
(3)梯阶的距离不应大于40cm。
(4)在梯子上工作时,梯与地面的斜度在60~左右。
(5)工作人员必须登在距梯顶不少于lm的梯蹬上工作。

220、触电伤员好转以后应如何处理?
答:如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作。但心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不得麻痹,要随时准备再次抢救。初次恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动者应
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:51:03
14楼
226、液压机构贮压器的预压力如何测量?
答:油压在零时起动油泵,压力表突然上升到Pl值,停泵打开放油阀,当压力表降到户:值时突然下降到零,则P1和P2的平均值即为当时温度下的预压力。

227、低压回路停电的安全措施有哪些?
答:(1)将检修设备的各方面电源断开,并取下可熔保险
器,在刀闸操作把手上挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌。
(2)工作前必须验电。
(3)根据需要采取其他安全措施。

228、SW7-110型断路器检修后怎样做防慢分试验?
答:(1)先启动油泵打压至额定值,操作合闸阀使断路器处在合闸位置。
(2)打开高压放油阀,将油压放至零后关闭放油阀。
(3)重新启动油泵打压,断路器应不发生慢分。

229、SW6型断路器油泵起动频繁,应从哪几方面查找原因?
答:(1)各管路接头是否有渗油。
(2)一、二级阀钢球密封是否严密。
(3)油泵高压逆止阀密封情况是否严密。
(4)高压放油阀关闭是否严密。
(5)工作缸活塞密封圈是否损坏等。

230、部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作系指高压设备部分停电或室内虽全部停电,而通至邻近高压室的门并未全部闭锁;不停电工作系指工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,许可在带电设备外壳上或部分上进行的工作。
231、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?
答:(1)使用喷灯时,火焰与带电部分的距离:a、电压在10kv及以下者不得小于1.5m;b、电压在10kv以上者不得小于3m。
(2)不得在下列设备将喷灯点火:a、带电导线;b、带电设备; c、变压器;d、油断路器。

232、事故抢修与事故检修有什么区别?
答:事故抢修是指设备在运行中发生故障,需要紧急抢修恢复发、送电的抢修,其工作量不大,时间不长。事故检修系指设备故障比较严重,短时间不能恢复。需转入事故抢修的,应填写工作票并履行正常的工作许可手续。

233、CY型液压机构的油泵打压时间过长(超过3min)是什么原因?
答:(1)油泵的吸油阀不起作用或作用不大,排油阀密封不严。
(2)油泵的两柱塞其中一个被卡住。
(3)柱塞与柱座间隙太大。
(4)吸油阀和排油阀球装错。
(5)吸油阀座孔浅。

234、遇有电气设备着火时怎么办?
答’:遇有电气设备着火时:
(1)应立即将有关设备电源切断,然后进行救火。
(2)对带电设备使用干式灭火器或二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。
(3)对注油的设备应使用泡沫灭火器或干沙等灭火。
(4)发电厂或变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用,并定期进行试验,使其经常处于良好状态。

235、CY型液压机构合闸后不能保持合闸压力的原因是什么?
答:(1)二级阀活塞上腔自保持油路渗油;
(2)分闸阀下部节流孔堵死,自保持油路不通;
(3)分闸阀钢球未复位或阀口密封不良。

236、杆上或高处有人触电,应如何抢救?应注意什么?
答:(1)发现杆上或高处有人触电,应争取时间及早在杆上或高处开始进行抢救。
(2)救护人员蹬高时应随身携带必要绝缘工具及牢固的绳索等,并紧急呼救。
(3)救护人员应在确认触电者已与电源隔离,且救护人员本身所涉环境在安全距离内,无危险电源时,方能接触伤员进行抢救。
(4)并应注意防止发生高空坠落。

237、基层组织向班组下达检修或施工任务时应交待哪些内容?
答:(1)工程检修项目和施工范围;
(2)图纸、技术资料、检修、施工方案及其他技术问题;
(3)工期要求;
(4)质量要求;
(5)安全技术措施;
(6)施工条件,如人员、材料、设备、机具、内外协作

238、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:检修母线时,应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量;检修10m及以下的母线,可以装设一组接地线。
在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

239、如何调整液压机构分、合闸铁芯的动作电压?
答:(1)动作电压的调整借改变分、合闸电磁铁与动铁芯间隙的大小来实现。
(2)缩短间隙,动作电压升高,反之降低。但过分的加大间隙反而会使动作电压又升高,甚至不能分闸,调整动作电压会影响分合闸时间及相间同期,故应综合考虑。

240、SF6全封闭组合电器如何与避雷器组合?
答:SFa全封闭组合电器防雷保护按下列要求组合:
(1)66kV及以上进线无电缆段,应在SF6全封闭组合的SF6管道与架空线路连接处,装设无间隙金属氧化物避雷器,其接地端应与管道金属外壳连接。
(2)进线段有电缆时,在电缆与架空线路连接处装设无间隙氧化锌避雷器,接地端与电缆的金属外皮连接。在SF6管道侧三芯电缆的外皮应与管道金属外壳相连接地。单芯电缆的外皮应经无间隙氧化锌避雷器接地。

241、什
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:51:29
15楼
246、GIS泄漏监测的方法有哪些?
答:(1)SF6泄漏报警仪;
(2)氧量仪报警;
(3)生物监测;
(4)密度继电器;
(5)压力表;
(6)年泄漏率法;
(7)独立气室压力检测法(确定微泄漏部位)
(8)SF6检漏仪;
(9)肥皂泡法。

247、CY3型液压操动机构与断路器配合后速度如何调整?
答:(1)调节速度是通过改变高压油路中节流垫孔径的大小来实现的。
(2)如果分、合闸速度都高,应在工作缸合闸侧的管接头处加装适当内径的节流垫。
(3)分闸速度正常,合闸速度偏高,则应在合闸二级阀下面高压管路中加装内径较小的节流片。
(4)合闸速度正常,分闸速度偏高,则应将合闸阀体侧面的两个扎φ10mm螺孔中的一个(或两个)用M10mmXlomm螺栓堵死。
(5)由低速调到高速比较困难,可从不同方面进行检查调整:
(6)调整速度时必须注意:打开高压油管路前,要先把高压油放完,要兼顾速度与时间的关系,节流垫的厚度不大于

248、油断路器检修后应达到哪些工艺标准?
答:应达到以下的工艺标准:
(1)金属油箱没有渗漏油、变形,焊缝处无砂眼,油箱内壁无锈蚀,衬板及衬筒完整无受潮。
(2)油箱放油阀无漏油、渗油。
(3)非金属油箱,检查其铸口法兰不应有渗油,箱体完好无裂纹,无起层现象。
(4)油位计油位清晰、不渗油。
(5)油气分离器和防爆装置等部件性能完整。

249、引起隔离开关接触部分发热的原因有哪些,如何处理?
答:引起隔离开关接触部分发热的原因有:
(1)压紧弹簧或螺丝松劲;
(2)接触面氧化,使接触电阻增大;
(3)刀片与静触头接触面积太小,或过负荷运行;
(4)在拉合过程中,电弧烧伤触头或用力不当,使接触位置不正,引起压力降低。
处理方法有:
(1)检查、调整弹簧压力或更换弹簧。
(2)用"0-0"号砂纸清除触头表面氧化层,打磨接触面,增大接触面,并涂上中性凡土林。
(3)降负荷使用,或更换容量较大的隔离开关。
(4)操作时,用力适当,操作后应仔细检查触头接触情况。

250、工作负责人应负哪些安全责任?
答:其应负责任包括:
(1)正确安全地组织工作。
(2)结合实际进行安全思想教育。
(3)督促、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》
(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。
(5)工作前对工作人员交待安全事项。
(6)工作班人员变动是否合适。
251、SW6110(220)型少油断路器大修要做哪些准备工作?
答:主要的准备工作有:
(1)根据运行记录和经验,查找缺陷,确定检修内容和重点检修项目,编制技术措施。
(2)组织人力,安排进度,讨论落实任务。
(3)准备记录表格和检修报告等有关资料。
(4)准备检修工具、材料、仪表、备品配件和氧气瓶等, 并运到现场。
(5)按安全工作规程要求,办理工作票和检修开工手续。

252、电气设备大修前一般有哪些准备工作?
答:一般的准备工作如下:
(1)编制大修项目表。
(2)拟定大修的控制进度,安排班组的施工进度。
(3)制定必要的技术措施和安全措施。
(4)做好物质准备,包括材料、备品、配件、工具起重设备、试验设备、安全用具及其布置等。
(5)准备好技术记录表格,确定应测绘和校验的备品备件图纸。
(6)组织班组讨论大修计划的项目、进度、措施及质量要求,做好劳动力安排,进行特种工艺培训,协调班组和工种间的配合工作,确定检修项目施工和验收负责人。

253、为什么油断路器触头要使用铜钨触头而不宜采用其他材料?
答:原因有以下3点:
(1)因为钨的气化温度为5950℃比铜的2868℃高得多,所以铜钨合金气化少,电弧根部直径小,电弧可被冷却,有利于灭弧。
(2)因铜钨触头的抗熔性强,触头不易被烧损,即抗弧能力高,提高断路器的遮断容量20%左右。
(3)利用高熔点的钨和高导电性的金属银、铜组成的铜、铬、铜钨合金复合材料,导电性高,抗烧损性强,具有一定的机械强度和韧性。

254、 工作负责人完成工作许可手续后应做哪些工作?
答:完成工作许可手续后应做的工作有:
(1)应向工作班组人员交待现场的安全措施。
(2)应向工作班组人员交待现场的带电部位。
(3)应向工作班组人员交待现场的其他注意事项
(4)工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对班组员工的安全认真监护。
(5)及时纠正班组人员违反安全的动作。

255、设备检修验收时,工作负责人应向验收人报告哪些内容?
答:具体内容包括:
(1)检修工作计划的执行情况。
(2)组织措施、安全措施、技术措施的执行情况。
(3)设备原有缺陷消除情况以及检修中发现的新缺陷的消除情况。
(4)反事故措施、技术改进措施的完成情况。
(5)各分段验收情况。
(6)检修现场的整洁情况。
(7)尚存在的问题及投入运行操作的
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:52:23
16楼
261、起重挂索的安全作业要领是什么?
答:安全作业的具体要领是:
(1)往吊钩上挂索时,吊索不得有扭花,不能相压,以防压住吊索绳扣,结头超过负载能力被拔出而造成事故。
(2)挂索时注意索头顺序,便于作业后摘索。
(3)吊索在吊伸的过程中,不得用手扶吊索,以免被拉紧的吊索伤手。
(4)挂索前应使起重机吊钩对准吊物中心位置,不得斜吊拖拉。
(5)起吊时,作业人员不能站在死角,尤其是在车内时,更要留有退让余地。

262、怎样解起重绳索?
答:具体方法如下:
(1)吊钩放稳妥后再松钩、解索。
(2)若吊物下面有垫木或有可抽绳间隙时,可用人工抽索和解索。也可采用备用索具抽头绳的方法。
(3)一般说来,不允许用起吊钩的方法硬性拽拉绳索,这样很可能拉断绳索,乃至拖垮货物或损坏包装。也可能因绳索抽出时,绳索弹出造成机械或人身伤亡事故。
(4)若吊运钢材、原木、电杆等不怕挤伤的货物时,可以摘下两根索头后,用吊钩提升的方法直接从货件下抽出绳索,但不能斜拉旁拽。

263、油浸电容式套管在起吊、卧放和运输时要注意什么问题?
答:注意事项如下:
(1)起吊速度要缓慢,避免碰撞其他物体。
(2)直立起吊安装时,应使用法兰盘上的吊耳,并用麻绳子绑扎套管上部,以防倾倒。不能吊套管瓷裙,以防钢丝绳与瓷套相碰处损坏。
(3)竖起套管时,应避免任一部位着地。
(4)套管卧放及运输时,应放在专用的箱内。安装法兰处应有两个支撑点,上端无瓷裙部位设一支撑点,必要时尾部也要设支撑点,并用软物将支撑点垫好,套管在箱中应固定,以免运输中损伤。

264、使用滑轮组应注意哪些事项?
答:使用滑轮组时应注意:
(1)使用滑轮组应严格按照滑轮出厂允许使用负荷吊重,不得超载,如滑轮没有标注允许使用负荷时,可按公式进行估算,但此类估算只允许在一般吊装作业中使用。
(2)滑轮在使用前应检查各部件是否良好,如发现滑轮和吊钩有变形、裂痕和轴定位装置不完善等缺陷时,不得使用。
(3)选用滑轮时,滑轮直径大小、轮槽的宽窄应与配合使用的钢丝绳直径相适应。如滑轮直径过小,钢丝绳将会因弯曲半径过小而受损伤;如滑轮槽太窄钢丝绳过粗,将会使轮槽边缘受挤而损坏,钢丝绳也会受到损伤。
(4)在受力方向变化较大的作业和高空作业中,不宜使用吊钩式滑轮,应选用吊环式滑轮,以免脱钩。使用吊钩式滑轮,必须采用铁线封口。
(5)滑轮在使用过程中应定期润滑,减少轴承磨损和锈蚀。

265、采用滚杠搬运设备时应注意哪些事项,为什么?
答:采用滚杠搬运设备时应注意事项及原因有:
(1)滚杠下面最好铺设道木,以防设备压力过大,使滚杠 (2)当设备需要拐弯前进时,滚杠必须依拐弯方向放成扇形面。
(3)放置滚杠时必须将头放整齐,否则长短不一,使滚杠受力不均匀,容易发生事故。
(4)摆置或调整滚杠时,应将四个指头放在滚杠筒内,以避免压伤手。
(5)搬运过程中,发现滚杠不正时,只能用大锤锤打纠正。
(6)卷扬机司机和参加搬运全体人员注意力应高度集中,听从统一指挥。吊装电气

266、 绝缘子时应注意哪些内容,为什么?
答:应注意内容及原因如下:
(1)未装箱的瓷套管和绝缘子在托运时,应在车辆上用橡皮或软物垫稳,并与车辆相对固定,以免碰撞或摩擦造成坏;竖立托运时应把瓷管上中部与车辆四角绑稳。
(2)对于卧放运输的细长套管,在竖立安装前必须将套管在空中翻竖,在翻竖的过程中,套管的任何一点都不能着地。
(3)起吊用的绑扎绳子应采用较柔的麻绳,如所吊的绝缘子较重而必须用钢丝绳起吊时,绝缘子的绑扎处用软物包裹,防止损坏绝缘子。
(4)起吊升降速度应尽量缓慢、平稳,如果采用的吊装起重机的升降速度较快,可在起重机吊钩上系挂链条葫芦,借以减慢起吊速度,在安装就位过程中进行短距离的升降。
(5)对于细长管、套管、绝缘子(变压器套管,电压互感和避雷器等)的吊耳在下半部位置时,吊装时必须用麻绳子把套管和绝缘子上部捆牢,防止倾倒。

267、使用各式桅杆吊装时应考虑哪些内容?
答:应考虑的内容有:
(1)桅杆随着使用形式的不同受力情况也比较复杂,必须事先进行力的分析和计算。
(2)桅杆的高度要计算好,防止桅杆高度不够而使设备吊不到位,造成返工。
(3)桅杆柱脚与地面或支座应垫牢,如有缝隙需用木楔塞紧,使用木制人字桅杆时,在两面圆木叉接处应打人木楔。
(4)卷扬机至桅杆底座处导向滑轮的距离应大于桅杆高度,即使受吊装场地限制其距离也不能小于8m,把钢丝绳跑绳,引入卷扬机绳筒时,应接近水平方向。
(5)使用桅杆前应进行安全检查,桅杆各部分构件和连接螺栓等均应符合标准,如有不妥应及时修理,否则不准使用。
(6)当起吊设备刚离开支撑面时,应仔细检查,确认各部件均良好时,才能继续起吊,地锚应有专人看守。
(7)装卸或起吊设备时,设备不得与桅杆
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:52:48
17楼
275、电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么?
答:电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。

276、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么?
答:电流互感器二次开路后有二种现象:
(1)二次线圈产生很高的电动势,威胁人身设备安全。
(2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器。因为电流互感器二次闭合时,一次磁化力I1W1大部分被I2W2所补偿,故二次线圈电压很小。如果二次开路I2=0,则IlWl都用来做激磁用,使二次线圈产生数千伏电动势,造成人身触电事故和仪表保护装置、电流互感器二次线圈的绝缘损坏。另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大,造成铁芯过热最终烧坏互感器,所以不允许电流互感器二次开路。

277、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?
答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。

278、哪几种原因使低压电磁开关衔铁噪声大?
答:有以下几个原因:
(1)开关的衔铁,是靠线圈通电后产生的吸力而动作,衔铁的噪声主要是衔铁接触不良而致。正常时,铁芯和衔铁接触十分严密,只有轻微的声音,当两接触面磨损严重或端面上有灰尘、油垢等时,都会使其接触不良,产生振动加大噪声。
(2)另外为了防止交流电过零值时,引起衔铁跳跃,常采用在衔铁或铁芯的端面上装设短路环,运行中,如果短路环损坏脱落,衔铁将产生强烈的跳动发出噪声。
(3)吸引线圈上所加的电压太低,电磁吸力远低于设计要求,衔铁就会发生振动力产生噪声。

279、SNl0-10型断路器拆卸检修时,为何不可漏装逆止阀?
答:SNl0-10型断路器灭弧室的上端装有逆止阀,此阀很小但作用很大。当断路器开断时,动静触头一分离就会产生电
弧,在高温作用下,油分解成气体,使灭弧室内压力增高。此时逆止阀内钢球迅速上升堵住其中心孔,让电弧继续在近似密
封的空间里燃烧,使灭弧室内压力迅速提高,产生气吹而断流熄弧。
如果漏装逆止阀,则在断路器开断时,电弧产生的高压气流就会从灭弧室的上端装逆止阀的孔中间释放,不能形成高压气流,电弧就不能被熄灭,断路器则可能被烧毁。

280、为什么断路器的跳闸辅助接点(a)要先投入后切开?
答:串在跳闸回路中的开关接点叫做a跳闸辅助接点。(a)
先投入是指开关在合闸过程中,动触头与静触头未接近之前(20mm位置),跳闸辅助接点就已经接近,做好跳闸的准备,一旦开关合入故障时即能迅速断开。
  后切开是指开关在跳闸过程中,动触头离开静触头之后跳闸辅助接点再断开,以保证开关可靠的跳闸。

281、怎样判断断路器隔弧片的组合顺序和方向标记是否正确?
答:对于横向油吹式灭弧室,组合隔弧片以后各横吹口不能堵塞,以保持吹弧高压油气通过油气分离器的孔道畅通为合适。对于纵向油吹式灭弧室,隔弧片中心吹弧孔的直径依次变化,靠近定触头的隔弧片,有最大直径的中心吹弧孔,以下的隔弧片中心吹弧孔直径依次减小。

282、220kV及以上大容量变压器都采用什么方法进行注油?为什么?
答:均采用抽真空的方法进行注油。因为大型变压器体积大,器身上附着的气泡多,不易排出,易使绝缘降低。抽真空可以将气体抽出来,同时也可抽出因注油时带进去的潮气,可防止变压器受潮,所以采用真空注油。

283、SNl0-10型断路器配CDl0型电磁操动机构合不上闸及合闸速度偏低的原因是什么?如何处理?
答:可能原因及处理方法有:
(1)电源压降太大,合闸线圈端电压达不到规定值,此时应检查调整蓄电池电压或加粗电源线。
(2)检查辅助开关在切换过程是否存在动静触头未接触就进行切换的现象,调整切换时间。
(3)合闸铁芯顶杆过短,则需重新调整,使过冲间隙为1.0-1.5mm。
(4)操动机构与断路器本身在合闸过程中有阻滞现象,则应采取慢合闸动作来查找出阻滞原因而加以处理。
(5)"死点"过小或定位螺栓未上紧,合闸时,由于机构振动,分闸铁芯跳起,撞击分闸连板中间轴,造成合闸不成功,应将过"死点"调整为1.0~1.5mm,并将定位螺栓上紧。
(6)分闸回路漏电,即在合
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:53:20
18楼
291、为什么少油断路器要做泄漏试验,而不做介质损试验?
答:少油断路器的绝缘是由纯瓷套管、绝缘油和有机绝等单一材料构成,且其极间电容量不大(约30~50pF),所以如在现场进行介质损试验,其电容值和杂质值受外界电场、周围物体和气候条件的影响较大而不稳定,给分析判断带来困难。而对套管的开裂、有机材料受潮等缺陷,则可通过泄漏试验,能灵敏、准确地反映出来。因此,少油断路器一般不做介质损试验而做泄漏试验。

292、变配电设备防止污闪事故的措施有几种?为什么?
答:变配电设备污闪主要是发生在瓷绝缘物上,防止污闪
事故发生的措施有下列几种:
(1)根治污染源。
(2)把电站的电力设备装设在户内。
(3)合理配置设备外绝缘。
(4)加强运行维护。
(5)采取其他专用技术措施,如在电瓷绝缘表面涂涂料
其原理如下:
(1)污闪事故的主要原因是绝缘表面遭受污染,除沿海空气中含盐和海雾外,主要的工业污染源都是人为的,要防治污染,首先要控制污染源,不让大气受到污染,变电所选址,应尽量避开明显的污染源。
(2)为防止大气污染,将变配电设备置于室内,可以大大减少污闪事故,但室内应配备除尘吸湿装置或者选用"全工况"型设备以防结露污闪。
(3)发生污闪又和瓷件的造型以及它的泄漏比距有关,防污型绝缘子一般泄漏距离大,应对照本地区污区分布图及运行经验选用相应爬电比距的电气设备。
(4)及时清扫电瓷外绝缘污垢,恢复其原有的绝缘水平,是防污闪的基本措施。
(5)有时不能适应当地的污秽环境则可采用更换绝缘子、增加绝缘叶片数、加装防污裙套、防污罩涂料(有机硅、硅油、硅脂、地蜡RTV等)及合成绝缘子,目的是增大绝缘爬距,减少污闪事故。以上方法各有优缺点,应做经济比较后选用。

293、如何预防变压器铁芯多点接地和短路故障?
答:可采取的措施有:
(1)在吊芯检修时,应测试绝缘电阻,如有多点接地,应查清原因并消除。
(2)安装时,检查钟罩顶部与铁芯上夹件间的间隙,如有碰触及时消除。
(3)运输时,固定变压器铁芯的连接件,应在安装时将其脱开。
(4)穿芯螺栓绝缘应良好,检查铁芯穿心螺杆绝缘套外两端的金属座套,防止座套过长,触及铁芯造成短路。
(5)绕组压钉螺栓应紧固,防止螺帽和座套松动而掉下造成铁芯短路。铁芯及铁轭静电屏导线应紧固完好,防止出现悬浮放电。
(6)铁芯和夹件通过小套管引出接地的变压器,应将接地线引至适当位置,以便在运行中监视接地线中是否有环流。当有环流而又无法及时消除时,可采取临时措施,即在接地回路中串人电阻限流,电流一般控制在300mA以下。

294、安装SF6断路器有哪些技术要求?
答:安装SF6断路器时有关技术要求如下:
(1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。
(2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。
(3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。
(4)六氟化硫管路安装之前,必须用于燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。
(5)空气管道安装前,必须用干燥空气彻底吹净管子,安装过程中,要严防灰尘和杂物掉人管内。
(6)充加SF6气体时,应采取措施,防止$F6气体受潮。 (7)充完SF6气体后,用检漏仪检查管接头和法兰处,不得有漏气现象。
(8)压缩空气系统(氮气),应在规定压力下检查各接头和法兰,不准漏气。

295、大修或新装的电压互感器投入运行时,为什么要按操作顺序进行?为什么要进行定相,怎样定相?
答:大修或新装的电压互感器投入运行前,应全面检查极性和接线是否正确,母线上装有两组互感器时,必须先并列一次,二次经定相检查没问题,才可以并列。因为如果一次不先并列,而二次先并列,由于一次电压不平衡将使二次环流较大,容易引起保险熔断,影响电压互感器正确工作,,致使保护装置失去电源而误动作。所以必须按先一次、后二次的顺序操作。
电压互感器二次不经定相,二组互感器并列,会引起短路事故,烧损互感器,影响保护装置动作,所以二次必须定相。可用一块电压表比较两电压互感器的二次电压(A运--A新相,B运一n新相,C运一C新相),当电压表电压差值基本为0或接近0时,则证明两组电压互感器二次相位相符,可以并列。

296、试述变压器的几种调压方法及其原理。
答:变压器调压方法有两种,一种是停电情况下,改变分接头进行调压,即无载调压;另一种是带负荷调整电压(改变分接头),即有载调压。
有载调压分接开关一般由选择开关和切换开关两部分组成,在改变分接头时,选择开关的触头是在没有电流通过情况下动作,而切换开关的触头是在通过电流的情况下动作,因此切换开关在切换过程中需要接过渡电阻以限制相邻两个分接头跨接时的循环电流,所以能带负
回复
盗亦有道
2005年08月20日 19:53:42
19楼
301、断路器为什么要进行三相同时接触差(同期)的确定?
答:原因有:
(1)如果断路器三相分、合闸不同期,会引起系统异常运行。
(2)中性点接地的系统中,如断路器分、合闸不同期,会产:生零序电流,可能使线路的零序保护误动作。
(3)不接地系统中,两相运行会产生负序电流,使三相电流不平衡,个别相的电流超过额定电流值时会引起电机设备的绕组发热。
(4)消弧线圈接地的系统中,断路器分、合闸不同期时所产生的零序电压、电流和负荷电压、电流会引起中性点位移,使各相对地电压不平衡,个别相对地电压很高,易产生绝缘击穿事故。同时零序电流在系统中产生电磁干扰,威胁通信和系统的安全,所以断路器必须进行三相同期测定。

302、为什么要对断路器触头的运动速度进行测量?
答:原因如下:
(1)断路器分、合闸时,触头运动速度是断路器的重要特性参数,断路器分、合闸速度不足将会引起触头合闸振颤,预击穿时间过长。
(2)分闸时速度不足,将使电弧燃烧时间过长,致使断路器内存压力增大,轻者烧坏触头,使断路器不能继续工作,重者将会引起断路器爆炸。
(3)如果已知断路器合、分闸时间及触头的行程,就可以算出触头运动的平均速度,但这个速度有很大波动,因为影响断路器工作性能最重要的是刚分、刚合速度及最大速度。因此,必须对断路器触头运动速度进行实际测量。

303、试述SF6断路器内气体水分含量增大的原因,并说明严重超标的危害性。
答:SF6气体中含水量增大的可能原因:
(1)气体或再生气体本身含有水分。
(2)组装时进人水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响,高压电器内部的内壁附着水分。
(3)管道的材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部。
(4)密封件不严而渗入水分。
水分严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,原因如下:
(1)含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含水量较高的气体在电弧作用F被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2s03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。
(2)含水量较高的气体,在电弧作用下产生很多化合物,影响SF6气体的纯度,减少SF6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原,灭弧能力将会受影响。
(3)含水量较高的气体在电弧作用下分解成化合物w02SOF4、SO2F2、SOF2、sO2等,这些化合物均为有毒有害物质,而SOF2、sO2的含量会随水分增加而增加,直接威胁人身健康,因此对SF6气体的含水量必须严格监督和控制。

304、SF6断路器及GIS为什么需要进行耐压试验?
答:因罐式SF6断路器及GIS组合电器的充气外壳是接地的金属壳体,内部导电体与壳体的间隙较小,一般运输到现场的组装充气,因内部有杂物或运输中内部零件移位,将改变电场分布。现场进行对地耐压试验和对断口间耐压试验能及时发现内部隐患和缺陷。
  瓷柱式SF6断路器的外壳是瓷套,对地绝缘强度高,但断口间隙仅为30mm左右,如断口间有毛刺或杂质存在不易察觉,耐压试验能及时发现内部隐患缺陷。综上所述耐压试验非常必要而且必须做。


1、负荷开关——负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也有一个明显的断 开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

2、合闸电阻——为限制线路空载合闸时发生的操作过电压倍数而在触头两端接入的一个适当数值的电阻,称为合闸电阻。

3、分闸电阻——为降低线路分闸后触头间电压恢复速率,有利于电弧熄灭,改善开关工作状况而加的并联电阻 ,称为分闸电阻。

4、铁磁谐振——是指具有电容及带铁心的电感元件(非线性电感元件)——电力系统中的变压器、电流互感器等电路中的电流(或电压)相位发生骤然翻转的现象。
回复
xinuren
2005年10月17日 08:38:29
20楼
大侠你好,请问58题中:“(2)非有效接地系统电力设备接地电阻,一般不大于 ”后面应该是多少欧,谢谢你,辛苦了
回复
xinuren
2005年10月21日 09:10:58
21楼
247题中第(6)调整速度时必须注意:打开高压油管路前,要先把高压油放完,要兼顾速度与时间的关系,节流垫的厚度不大于”这里应该是多少啊,大侠?
回复

相关推荐

APP内打开