刚接触纯水,我公司的纯水系统为5T/H,多介质过滤器,活性炭过滤器,树脂过滤器,一级反渗透+EDI水处理系统。请问在日常中要做好哪些数据的记录,点检要记录哪些?请高手有没有记录表或点检表发一份,谢谢
刚接触纯水,我公司的纯水系统为5T/H,多介质过滤器,活性炭过滤器,树脂过滤器,一级反渗透+EDI水处理系统。请问在日常中要做好哪些数据的记录,点检要记录哪些?请高手有没有记录表或点检表发一份,谢谢
2楼
你的供应商没说吗,一般分为运行记录和保养记录,运行记录就是运行压力,流量,水质;保养记录是耗材更换时间,维修记录
回复
3楼
一级RO带EDI,出问题的几率比较大。
回复
4楼
查单个设备的operation manual,里面就有要求你怎么样监控的
回复
5楼
PH,TDS,TEMPERTURE,PRESSURE,FLOW,
回复
6楼
TDS,能在线监控吗?
回复
7楼
可以 ~~~
回复
8楼
应该可以,一级RO前已经有离子交换了
回复
9楼
回复
10楼
预处理系统的进水压力,砂缸,碳缸的反冲,软水机的再生。碳缸余氯的测试,
回复
11楼
“树脂过滤器”可不能这样叫,不专业,应该是软化器
需要记录的数据
1、多介质需要记录进水流量、进出水压力
2、活性炭需要记录进出水压力
3、软化器需要记录进出水压力
4、反渗透需要记录进出水电导率、进水压力、中段压力、浓水压力、产水压力、产水流量、浓水流量、回流流量(若有)
5、EDI需要记录产水电阻率、单个模块进水流量、产水流量、浓水流量、进出水压力等
回复