现在接地装置多用基础内钢筋,在1.8米处要设测试点,有人说在主体彻到1.8米时测试,可是以后要是想测怎么办呢,
现在接地装置多用基础内钢筋,在1.8米处要设测试点,有人说在主体彻到1.8米时测试,可是以后要是想测怎么办呢,
2楼
预留接地端子板啊
回复
3楼
我也知道设接地端子板的问题,可是若干年后要是再想测试接地电阻的话,怎么测试呀,以后再测试的话,接地装置与主体不是都连成一体了吗?
回复
4楼
又不是独立接地体,应该连在一体啊。
回复
5楼
测试点、接地端子是两个不同的东西,但做法大同小异。
测试点在外墙上,暗装。供以后长期测试接地电阻用的。
回复
6楼
预留接地端子板不就是供接地测试用的吗,有什么区别呀,我实在是搞不懂,请各位不吝赐教。测试点供长期测试接地电阻用我也知道,就是以后怎么测试法呀, 要测试的应该是地下的部分,可是地下已经与地上的部分连成一体了,测出来的不是接地电阻了吧?
回复
7楼
帮你顶一下,我也弄不明白呢
回复
8楼
测试点是可以断开的。
回复
9楼
利用建筑物自然接地体做接地本身就要连接在一起,我们所说的接地装置可不只是指地下那些泄流的部分,还应该包含引下线及其它连接部分,接地的目的是保护设备及人员安全,测量接地效果不仅要测量接地电阻是否达到要求值,也是要看泄流通道是否有弱连接,如果多年后,你的避雷针避雷带只有一根引下线,但接地电阻合格,你说这样的测试是说它合格还是不合格呢,如果这时候你跑去测试接地端,不是有问题吗?
为了测试方便我们在很多地方可以预留测试端子,比如引下线的部分地方,接地引出线的个别地方、还有的接地极的观察井等地方,机房的地板下、房间个别地方都可以,但检测的目的不同,应该选择的测试点就应该不同,比如避雷针接地,你跑去接地极的观察井测试肯定就不对嘛,所以你想在1.8这个地方留测试端没问题,但多年后你想仅以这点来检测这个地方的防雷效果肯定是不行的。
至于你担心这个地方在以后和你现在测试的作用不一样(你担心建筑物金属构架都连接在一起了,测试体不一样了?)。这个你到是可以完全放心,变化肯定是有的,不过测试是根据欧姆定律,这个模拟回路中还是仅仅只有地网这一部分,所以变化也不会很大。
回复