营业用电专业装表接电工高级工理论知识复习题一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共68分)1.>选择户外跌落式熔断器时,要使被保护线段的三相短路电流计算值大于其断流容量下限值,小于其断流容量的上限。( )答案:√2.>自动空气开关,在电路发生过载和短路故障时,能自动开断电路。( )答案:√3.>安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器。( )
一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共68分)
1.>选择户外跌落式熔断器时,要使被保护线段的三相短路电流计算值大于其断流容量下限值,小于其断流容量的上限。( )
答案:√
2.>自动空气开关,在电路发生过载和短路故障时,能自动开断电路。( )
答案:√
3.>安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器。( )
答案:√
4.>在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±15%。( )
答案:×
5.>电压互感器的一次侧隔离断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施。( )
答案:√
6.>为防突然来电,当验明检修设备确已无电压后,应立即将设备短接,并三相接地。( )
答案:√
7.>35kV以下的计费用互感器应为专用互感器。( )
答案:√
8.>钢丝钳的铡口是用来铡切钢丝等较硬金属的。( )
答案:√
9.>到用户现场带电检查时,检查人员应不得少于2人。( )
答案:√
10.>电流互感器一次侧反接,为确保极性正确,二次侧不能反接。( )
答案:×
11.>电能表的转盘旋转的速度与通入该表电流线圈电流的大小成反比。( )
答案:×
12.>电气工作人员在10kV配电装置上工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m。( )
答案:√
13.>低压直接接入式的电能表,单相最大电流容量为100A。( )
答案:×
14.>在电流互感器二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。( )
答案:√
15.>使用电流互感器时,应将其一次绕组串接到被测回路。( )
答案:√
16.>使用电压互感器时,一次绕组应并联接入电路。( )
答案:√
17.>电能表应在离地面0.5~1.5m之间安装。( )
答案:×
18.>电压互感器到电能表的二次电压回路的电压降不得超过2%。( )
答案:×
19.>电能表应垂直安装,偏差不得超过5°。( )
答案:×
20.>把一条32m长的电阻线截成4等份,然后将四根电线并联,并联后电阻为8Ω。( )
答案:×
21.>正弦交流电三要素是:幅值、角频率、初相角。 ( )
答案:√
22.>用户提高功率因数只对电力系统有利,对用户无利。( )
答案:×
23.>35kV及以上电压供电的,电压偏差的绝对值之和不超过额定值的15%。( )
答案:×
24.>选择线路导线截面必须满足机械强度、发热条件、电压损失的要求。( )
答案:√
25.>型号LQJ-10为环氧浇注线圈式10kV电流互感器。( )
答案:√
26.>电压互感器的误差分为比差和角差。( )
答案:√
27.>用于三相四线回路及中性点接地系统的电路叫星形接线。( )
答案:√
28.>型号为DX862的电能表,属三相三线有功电能表。( )
答案:×
29.>带互感器的计量装置,应使用专用接线盒接线。( )
答案:×
30.>计费用电压互感器二次可装设熔断器。( )
答案:×
31.>三相三线两元件电能表抽去中相电压时应几乎停走。( )
答案:×
32.>低压配电室应尽量靠近用户负荷中心。( )
答案:√
33.>低压带电上电杆接线时,应先搭火线,再搭零线。( )
答案:×
34.>电压互感器在运行中其二次侧不允许开路。( )
答案:×
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共134分)
1.>当运行中电气设备发生火灾时,不能用( )进行灭火。
(A)黄砂;(B)二氧化碳灭火器;(C)四氯化碳灭火器;(D)泡沫灭火器。
答案:D
2.>下列关于用户故障换表的说法错误的是( )。
(A)因用户违章用电导致的电能计量装置损坏,应由用户负责赔偿,并在换表后按照违章用电处理;(B)由于用户责任所造成的计量装置损坏,应由用户负责赔偿后再行换表;(C)由于自然灾害造成的损害,用户不负责赔偿;(D)因错接线造成的计量差错,应合理的追、退电费。
答案:A
3.>为了防止断线,电流互感器二次回路中不允许有( )。
(A)接头;(B)隔离开关辅助触点;(C)开关;(D)接头、隔离开关辅助触点、开关。
答案:D
4.>经检定的电能表,其实际误差大于基本误差的( )时,应重新进行误差调整。
(A)30%;(B)50%;(C)60%;(D)70%。
答案:D
5.>当没有遮拦物体时人体与35kV带电体的最小安全距离是( )。
(A)0.6m;(B)0.8m;(C)1.0m;(D)1.5m。
答案:C
6.>堆放物资时与110kV带电体的最小距离不小于( )。
(A)3m;(B)4m;(C)5m;(D)6m。
答案:B
7.>两只单相电压互感器V/V接法,测得Uab=Uac=100V,Ubc=173V,则可能是( )。
(A)一次侧A相熔丝烧断;(B)一次侧B相熔丝烧断;(C)二次侧熔丝烧断;(D)一只互感器极性接反。
答案:D
8.>二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA, 则额定阻抗为( )。
(A)5Ω;(B)1Ω;(C)25Ω;(D)10Ω。
答案:B
9.>三相三线60°内相角无功电能表中断开C相电压,电能表将会( )。
(A)正常;(B)停转;(C)慢走一半;(D)快走一半。
答案:C
10.>低压三相四线制线路中,在三相负荷对称情况下,A、C相电压接线互换,则电能表( )。
(A)停转;(B)反转;(C)正常;(D)烧表。
答案:A
11.>带互感器的单相感应式电能表,如果电流进出线接反,则( )。
(A)停转;(B)反转;(C)正常;(D)烧表。
答案:B
12.>三相电压互感器Y/Y-6接法一、二次相角差为( )。
(A)0°;(B)60°;(C)120°;(D)180°。
答案:D
13.>二次侧100V的单相电压互感器额定容量为25VA,则额定阻抗为( )。
(A)400Ω;(B)250Ω;(C)2500Ω;(D)4000Ω。
答案:A
14.>10kV电压互感器高压侧熔丝额定电流应选用( )。
(A)2A;(B)0.5A;(C)1A;(D)5A。
答案:B
15.>带电换表时,若接有电压、电流互感器,则应分别( )。
(A)开路、短路;(B)短路、开路;(C)均开路;(D)均短路。
答案:A
16.>以下电能表安装场所及要求不对的是( )。
(A)电能表安装在开关柜上时,高度为0.4~0.7m;(B)电度表安装垂直,倾斜度不超过1°; (C)不允许安装在有磁场影响及多灰尘的场所; (D)装表地点与加热孔距离不得少于0.5m。
答案:A
17.>( )电压等级贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路应装设熔断器。
(A)35kV以上;(B)35kV及以下;(C)110kV以上;(D)220kV以上。
答案:B
18.>下列配电屏中不是低压配电屏的有( )。
(A)PGL型;(B)GGD型;(C)BFC型;(D)KYN-10型。
答案:D
19.>三台单相电压互感器Y接线,接于110kV电网上,则选用的额定一次电压和基本二次绕组的额定电压为( )。
(A)一次侧为110/ kV,二次侧为100/ V;(B)一次侧为110kV,二次侧为100V;(C)一次侧为100/ kV,二次侧为100/3V;(D)一次侧为110kV,二次侧为100/ V。
答案:A
20.>电流互感器的一次电流要满足正常运行的最大负荷电流,并使正常工作电流大于额定电流的( )。
(A)100%;(B)75%;(C)60%;(D)30%。
答案:D
21.>用户安装最大需量表的准确度不应低于( )级。
(A)3.0;(B)2.0;(C)1.0;(D)0.5。
答案:C
22.>采用分相接线的高压电流互感器二次侧( )接地。
(A)K1;(B)K2;(C)任一点;(D)不要。
答案:B
23.>二次Y型接线的高压电压互感器二次侧( )接地。
(A)A相;(B)B相;(C)C相;(D)中性线。
答案:D
24.>二次V型接线的高压电压互感器二次侧应( )接地。
(A)A相;(B)B相;(C)C相;(D)任意相。
答案:B
25.>使用兆欧表时注意事项错误的是( )。
(A)兆欧表用线应用绝缘良好的单根线; (B)禁止在有感应电可能产生的环境中测量; (C)在测量电容器等大电容设备时,读数后应先停止摇动,再拆线; (D)使用前应先检查兆欧表的状态。
答案:C
26.>使用钳形表测量导线电流时,应使被测导线( )。
(A)尽量离钳口近些;(B)尽量离钳口远些;(C)尽量居中;(D)无所谓。
答案:C
27.>使用手锤时错误的说法是( )。
(A)保持锤柄干净无油污;(B)要戴工作手套;(C)使用前应检查锤柄是否紧固;(D)锤柄用整根硬木制成。
答案:B
28.>在活络扳手的使用中说法错误的是( )。
(A)选择大扳手扳大螺母;(B)扳动大螺母时应握在扳手柄尾部;(C)活络扳手可以反过来使用;(D)不可以当撬棒。
答案:C
29.>由工人为主组成的,以稳定提高产品质量、降低消耗为目的的QC小组,是( )QC型小组。
(A)现场;(B)攻关;(C)管理;(D)研发。
答案:A
30.>工序的成果符合规定要求的程度反映了( )的高低。
(A)工序质量;(B)检验质量;(C)产品质量;(D)设计质量。
答案:A
31.>企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。
(A)产品标准;(B)工艺标准;(C)管理标准;(D)服务标准。
答案:C
32.>推动PDCA循环,关键在于( )阶段。
(A)计划;(B)执行;(C)总结;(D)预测。
答案:C
33.>某10kV线路长10km,已知导线电阻为5Ω,导线电抗为0.35Ω/km,有功功率为400kW,功率因素为0.8,则电压损失为( )。
(A)200V;(B)305V;(C)2000V;(D)3050V。
答案:B
34.>某10kV用户负荷为200kW,功率因数0.9,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。
(A)0.8kW;(B)0.9kW;(C)1kW;(D)10kW。
答案:C
35.>某10kV用户线路电流为40A,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。
(A)1.6kW;(B)3.2kW;(C)6.4kW;(D)9.6kW。
答案:D
36.>一台单相380V电焊机额定容量为10kW,功率因数为0.35,额定电压380V。求得其计算电流为( )。
(A)26A;(B)44A;(C)56A;(D)75A。
答案:D
37.>一台三相电动机额定容量为10kW,额定效率为85%,功率因数为0.8,额定电压380V。求得其计算电流为( )。
(A)19A;(B)23A;(C)16A;(D)26A。
答案:B
38.>电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。
(A)25%;(B)50%;(C)5%;(D)100%。
答案:D
39.>对Ⅰ类计量装置和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别为( )。
(A)0.2,0.2;(B)0.2,0.5;(C)0.5,0.5;(D)0.2S,0.5S。
答案:A
40.>反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。
(A)25%;(B)50%;(C)75%;(D)100%。
答案:A
41.>用电负荷按用电时间分为( )。
(A)一类负荷、二类负荷、三类负荷;(B)单班制、两班制、三班制及间断性负荷;(C)工业用电负荷、农业用电负荷、交通运输用电负荷、照明及市政用电负荷;(D)冲击负荷、平均负荷、三相不平衡负荷。
答案:B
42.>在集中负荷控制装置中,执行控制命令的组件是( )。
(A)中央控制器;(B)接收终端;(C)信号编码器;(D)信号发射装置。
答案:C
43.>用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。
(A)3;(B)4;(C)5;(D)2。
答案:A
44.>某10kV用户有功负荷为350kW,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感器。
(A)30/5、10000/100;(B)50/5、10000/100;(C)75/5、10000/100;(D)50/5、10000/100。
答案:A
45.>用电负荷按国民经济行业分为四类,其中不对的是( )。
(A)工业用电;(B)农业用电;(C)交通运输用电;(D)商业用电。
答案:D
46.>接户线跨越阳台、平台时,其最小距离为( ) 。
(A)5.5m;(B)4.5m;(C)3.5m;(D)2.5m。
答案:D
47.>接户线与通信、广播线交叉时,其最小距离为 ( )。
(A)0.6m;(B)0.8m;(C)1.5m;(D)2.5m。
答案:A
48.>接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( ) 。
(A)3.5m;(B)5.5m;(C)7.5m;(D)9m。
答案:A
49.>接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。
(A)6m;(B)5m;(C)3.5m;(D)2.5m。
答案:C
50.>每一路接户线的线长不得超过( )。
(A)100m;(B)80m;(C)60m;(D)40m。
答案:C
51.>低压用户接户线的线间距离一般不应小于( ) 。
(A)600mm;(B)400mm;(C)200mm;(D)150mm。
答案:C
52.>低压用户接户线自电网电杆至用户第一个支持物最大允许档距为( )。
(A)25m;(B)50m;(C)65m;(D)80m。
答案:A
53.>国标规定分时表日计时误差应小于( )。
(A)1s;(B)0.5s;(C)0.3s;(D)2s。
答案:B
54.>在单相感应式电能表中,没有设计补偿调整器的是( ) 。
(A)轻载;(B)相位角;(C)平衡;(D)防潜动装置。
答案:C
55.>在感应式电能表中,电能表的转盘转矩是由( )。
(A)电压线圈磁通与电压元件在转盘上产生的涡流相互作用产生;(B)电流线圈磁通与电流元件在转盘上产生的涡流相互作用产生;(C)驱动元件磁通与驱动元件在转盘上产生的涡流相互作用产生;(D)制动磁钢磁通与驱动元件在转盘上产生的涡流相互作用产生。
答案:C
56.>下列指针仪表中,刻度盘上的刻度均匀分布的是( )。
(A)交流电压表;(B)交流电流表;(C)直流电压表;(D)摇表。
答案:C
57.>下列办法对改善功率因数没有效果的是( )。
(A)合理选择电力变压器容量;(B)合理选择电机等设备容量;(C)合理选择测量仪表准确度;(D)合理选择功率因数补偿装置容量。
答案:C
58.>在简单照明工程中不经常用到的图纸有( )。
(A)配线原理接线图;(B)展开图;(C)平面布线图;(D)剖面图。
答案:B
59.>用户的功率因数低,将不会导致( )。
(A)用户有功负荷提升;(B)用户电压降低;(C)设备容量需求增大;(D)线路损耗增大。
答案:A
60.>在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。
(A)电流越大;(B)线路损耗越大;(C)线路压降越小;(D)线路压降越大。
答案:C
61.>JDJ-35表示( )。
(A)单相油浸式35kV电压互感器型号;(B)单相环氧浇注式10kV电压互感器型号;(C)母线式35kV电流互感器型号;(D)环氧浇注线圈式10kV电流互感器型号。
答案:A
62.>LQJ-10表示( )。
(A)单相油浸式35kV电压互感器型号;(B)单相环氧浇注式10kV电压互感器型号;(C)母线式35kV电流互感器型号;(D)环氧浇注线圈式10kV电流互感器型号。
答案:D
63.>把并联在回路的四个相同大小的电容器串联后接入回路,则其电容是原来并联的( )。
(A)4倍;(B)1/4倍;(C)16倍;(D)1/16倍。
答案:D
64.>若用户擅自使用已报暂停的电气设备,称为( )。
(A)窃电;(B)违约用电;(C)正常用电;(D)计划外用电。
答案:B
65.>在低压线路工程图中信号器件的文字符号用( )标志。
(A)H;(B)K;(C)P;(D)Q。
答案:A
66.>电流互感器文字符号用( )标志。
(A)PA;(B)PV;(C)TA;(D)TV。
答案:C
67.>电压互感器文字符号用( )标志。
(A)PA;(B)PV;(C)TA;(D)TV。
答案:D
三、计算题(每题10分,共260分)
1.>已知三相三线有功电能表接线错误。其接线方式为:A相元件UBCIC,C相元件UACIA,请写出两元件的功率PA、PC表达式和总功率Pinc表达式,并计算出更正系数K。(三相负载平衡,且正确接线时的功率表达式Pcor= Up-pIp-pcos )
答案:解:按题意有
PA=UBCICcos(150°+ )
PC=UACIAcos(150°+ )
在对称的三相电路中:UBC=UAC=Up-p,IA=IC=Ip-p
Pinc=PA+PC=Up-pIp-p[cos(150°+ )+cos(150°+ )]
=-2Up-pIp-pcos(30°- )
更正系数
答:PA=UBCICcos(150°+ ),PC=UACIAcos(150°+ ),Pinc=-2Up-pIp-pcos(30°- ),K= 。
2.>已知三相三线有功电能表接线错误。其接线方式为:A相元件UBC-IA,C相元件UAC-IC,请写出两元件的功率PA、PC表达式和总功率Pinc表达式,并计算出更正系数K。(三相负载平衡,且正确接线时的功率表达式Pcor= Up-pIp-pcos )
答案:解:按题意有
PA=UBC(-IA)cos(90°+ )
PC=UAC(-IC)cos(150°- )
在对称的三相电路中:UBC=UAC=Up-p,IA=IC=Ip-p,则
Pinc=PA+PC=Up-pIp-p[cos(90°+ )+cos(150°- )]
=-Up-pIp-pcos(30°- )
更正系数
答:PA=UBC(-IA)cos(90°+ ),PC=UAC(-IC)cos(150°- ),Pinc=-Up-pIp-pcos(30°- ),K= 。
3.>已知三相三线有功电能表接线错误。其接线方式为:A相元件UAB-IA,C相元件UCB-IC,请写出两元件的功率PA、PC表达式和总功率Pinc表达式,并计算出更正系数K。(三相负载平衡,且正确接线时的功率表达式Pcor= Up-pIp-pcos )
答案:解:按题意有
PA=UAB(-IA)cos(150°- )
PC=UCB(-IC)cos(150°+ )
在对称的三相电路中:UAB=UCB=Up-p,IA=IC=Ip-p,则
Pinc=PA+PC=Up-pIp-p[cos(150°- )+cos(150°+ )]
=- Up-pIp-pcos
更正系数
答:PA=UAB(-IA)cos(150°- ),PC=UCB(-IC)cos(150°+ ),Pinc=- Up-p
Ip-pcos ,K=-1。
4.>某用户TV为10/0.1,TA为200/5,电表常数为2500r/kWh,现场实测电压为10kV、电流为170A、cos 为0.9。有功电能表在以上负荷时5r用20s,请计算该表计量是否准确。
答案:解:实测时瞬时负荷
p= UIcos = ×10×170×0.9
=2649.96≈2650kW
该负荷时5r算定时间
答:该表误差达-45.6%,计量不准确,要进行更换。
5.>已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A相元件UABIC,C相元件UCB-IA。请写出两元件的功率PA、PC表达式和总功率Pinc表达式,并计算出更正系数K。(三相功率平衡,且正确接线时的功率表达式Pcor= Up-pIp-pcos )
答案:解:按题意有
PA=UABICcos(90°- )
PC=UCB(-IA)cos(90°- )
在对称的三相电路中:UAB=UCB=Up-p,IA=IC=Ip-p,则
Pinc=PA+PC=Up-pIp-p[cos(90°- )+cos(90°- )]
=2Up-pIp-pcos(90°- )=2Up-pIp-psin
更正系数
答:PA=UABICcos(90°- ),PC=UCB(-IA)cos(90°- ),Pinc=2Up-pIp-psin ,K= 。
6.>当用公式I= 计算电流时,已知电压表的读数是220V,误差是4V,电阻标称值是200Ω,误差是-0.2Ω。求电流的误差ΔI和电流实际值I。
答案:解:已知I= ,可据此式用误差传播式求电流的绝对误差,设电流、电压和电阻的误差分别为ΔI、ΔU和ΔR,则
ΔI=(RΔU-UΔR)/R2
=[200×4-220×(-0.2)]/(200)2
=0.0211A
所以电流实际值为
I= -ΔI= -0.0211=1.0789A
答:ΔI为0.0211A,I为1.0789A。
7.>励磁电流表的读数为1500A,已知仪表在该刻度点的修约值是-4.5A,在使用温度下仪表的附加误差是2.5A,由于导线电阻与规定值不符,在使用温度下引起的附加误差是-3.5A。求电流合成误差ΔI及电流的实际值I。
答案:解:已知仪表的刻度误差
ΔI1=-4.5A
温度附加误差为
ΔI2=2.5A
导线引起的附加误差为 ΔI3=-3.5A
则合成误差为
ΔI=ΔI1+ΔI2+ΔI3=-4.5+2.5-3.5=-5.5A
故仪表读数的实际值
I=1500-ΔI=1500-(-5.5)≈1506A
答:ΔI为-5.5A,I为1506A。
8.>某用户有功负荷为300kW,功率因数为0.8,试求装多少千乏无功功率Q的电容器能将功率因素提高到0.96?
答案:解:补偿前的无功总量Q1为
Q1=Ptg =Ptg(arccos0.8)=300×0.75=225kvar
补偿后的无功总量Q2为
Q2=Ptg =Ptg(arccos0.96)=300×0.29=87kvar
故应装的补偿电容器无功功率Q为
Q=Q1-Q2=225-87=138kvar
答:应装Q为138kvar的补偿电容器。
9.>某用户在无功补偿投入前的功率因数为0.75,当投于无功功率Q=100kvar的补偿电容器后的功率因数为0.95。若投入前后负荷不变,试求其有功负荷P。
答案:解:按题意求解,有
Q=P(tg 1-tg 2)
故
答:P为180.8kW。
10.>某三相低压用户,安装的是三相四线有功电能表,计量TA变比为200/5,装表时计量人员误将A相TA极性接反,故障期间抄见表码为150kWh,表码启码为0,试求应追补的电量ΔW(故障期间平均功率因数为0.85)。
答案:解:按题意求解,更正率ε为
应追补的电量ΔW为
ΔW=150× ×2=150×40×2=12000kWh
11.>某三相四线低压用户,原电流互感器变比为300/5(穿2匝),在TA更换时误将C相的变比换成200/5),而计算电量时仍然全部按300/5计算。若故障期间电能表走字为800字,试计算应退补的电量ΔW′。
答案:解:原TA为300/5,现C相TA为200/5,即C相二次电流扩大了1.5倍。故更正率
更正率为负说明应退还用户电量,按题意应退电量
ΔW′=800× ×0.14=6720kWh
12.>某三相低压动力用户安装的是三相四线计量表,应配置变比为400/5的计量TA,可装表人员误将A相TA安装成800/5,若已抄回的电量为20万kWh,试计算应追补的电量ΔW。
答案:解:设正确情况下每相的电量为X,则
X+X+ X=20
X= =8万kWh
因此应追补的电量为
ΔW=3×8-20=4万kWh
答:ΔW为4万kWh。
13.>某三相高压电力用户,其三相负荷对称,在对其三相三线计量装置进行校试后,C相电流短路片未打开,该户TA采用V形接线,其TV变比为10kV/100V,TA变比为50A/5A,故障运行期间有功电能表走了20个字。试求应追补的电量ΔW(故障期间平均功率因素为0.88)。
答案:解:故障为C相电流短路片未打开,则只有A组元件工作,更正率ε为
=1.9
ΔW=20× × ×1.9=38000kWh
14.>已知二次回路所接的测量仪表的总容量为10VA,二次导线的总长度为100m,截面积为2.5mm2,二次回路的接触电阻按0.05Ω计算,应选择多大容量的二次额定电流为5A的电流互感器?(铜线的电阻率ρ=0.018Ω•mm2/m)
答案:解:按题意需先求二次回路实际负载的大小
答:应选择额定二次容量为30VA的电流互感器。
15.>一居民用户电能表常数为3000r/kWh,测试负荷为100W,电能表1r时应该是多少时间?如果测得转一圈的时间为11s,误差应是多少?
答案:解:100t=
t=1×3600/0.1×3000=12s
r=(12-11)/11×100%=9.1%
答:电表1r时需12s,如测得1r的时间为11s,实际误差9.1%。
16.>已知某串联电路的电压分别是
u1=100sinωt
u2=80sin(ωt+30°)
u3=50sin(ωt-30°)
试求合成电压。
答案:解:合成电压的电阻电压、电抗电压分别为
ux=u1x+u2x+u3x
=u1+u2cos30°+u3cos30°=100+80× +50×
=212.58V
uy=u1y+u2y+u3y=0+u2sin30°-(u3sin30°)
=0+80× -50× =15V
合成电压幅值为
则合成电压为
u=213sin(ωt+4°)V
17.>已知两正弦交流电流分别是
i1=10sin(ωt+45°)A
i1=5sin(ωt-30°)A
求合成电流。
答案:解:合成电流为
i=i1+i2
=10sin(ωt+45°)+5sin(ωt-30°)
=10(sinωtcos45°+cosωtsin45°)+5(sinωtcos30°-cosωtsin30°)
=5 sinωt+2.5 sinωt+5 cosωt-2.5cosωt
=11.4sinωt+4.571cosωt
≈12.3sin(ωt+22°)A
答:合成电流i≈12.3sin(ωt+22°)A。
18.>有一个20μF的电容器,充电到1000V后,再使它与一个未充电的5μF的电容器相并联。试求总电容的电位差U2和具有的能量WC。
答案:解:已知U1=1000V,C1=20μF,C2=5μF,电容C1所带电荷为Q,则
Q=U1C1=20×10-6×1000=2×10-2C
电容器并联后的等效电容为
C=C1+C2=25μF
因为总电荷Q没变,电容增加,导致电位差下降,即
U2=Q/C=2×10-2/25×10-6=800V
能量为WC= QU2= ×2×10-2×800=8J
答:U2为800V,WC为8J。
19.>如图D-8所示,已知E1=6V,E2=3V,R1=10Ω,R2=20Ω,R3=400Ω。求b点电位 b及a、b点间的电压Uab。
图D-8
答案:解:这是个E1、E2、R1和R2相串联的简单回路(R3中无电流流过),回路电流为I,则
=IR2+(-E2)=6-3=3V
= =3V
Uab=0V
答: 为3V,Uab为0V。
20.>电容器C1=200μF,工作电压为500V;C2=300μF,工作电压为900V。如将两个电容器串联后接到1kV电路上,问能否正常工作?
答案:解:设电容器C1上的电压为U1,C2上的电压为U2。两电容器串联,极板上的电荷相等,即
U1C1=U2C2 ①
而 U1+U2=1000 ②
由①式和②式可得
U1=600V,U2=400V。可见,电容器C1将超过工作电压而被击穿,当C1被击穿后全部电压加在C2上,C2也可能被击穿。
答:该电路不能正常工作。
21.>电容器C1=1μF、C2=2μF,相串联后接到1200V电压上。求每个电容器上的电压各为多少?
答案:解:两只电容器串联后的等效电容为
因为电容器串联时,C1、C2上的电荷相等,即
U1C1=U2C2=UC
则得
U1=UC/C1=1200× ×10-6/1×10-6=800V
U2=UC/C2=1200× ×10-6/2×10-6=400V
答:C1、C2上的电压U1、U2分别为800V、400V。
22.>如图D-7所示,已知R=5Ω,开关S打开时,电源端电压Uab=1.6V;开关S闭合后,电源端电压Uab=1.50V。求该电源的内阻r0。
图D-7
答案:解:由题可知,开关打开时的电压Uab即为该电源电动势。开关接通后,电路电流为
I=E/(R+r0)=1.6/(5+r0)
由题意可知 I=Uab/R=1.5/5=0.3A,代入上式可知
=0.3,得
r0=0.33Ω
答:r0为0.33Ω。
23.>有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻R=10Ω、感抗XL=8Ω组成,电源的线电压是380V。求相电流Iph,线电流Ip-p,功率因数cos 和有功功率P。
答案:解:设每相的阻抗为|Z|,则
∵ Uph=Up-p,则相电流
线电流
Ip-p= Iph=3×29.7=51.4A
功率因数
= =0.78
三相有功功率
P=3UphIphcos =3×380×29.7×0.78=26.4kW
24.>电阻R1=1000Ω,误差为2Ω;电阻R2=1500Ω,误差为-1Ω。当将二者串联使用时,求合成电阻的误差ΔR和电阻实际值R。
答案:解:合成电阻的计算式为
R=R1+R2
误差为
ΔR=ΔR1+ΔR2=2-1=1Ω
∴ 合成电阻的实际值为
R=R1+R2-ΔR=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω
答:合成电阻的误差ΔR为1Ω,R为2499Ω。
25.>一个2.4H电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗?一个2μF的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗?
答案:解:感抗XL=ωL=2πfL,所以,感抗为1500Ω时的频率f1为
f1=XL/2πL=1500/(2×3.14×2.4)=99.5Hz
容抗XC=1/ωC=1/2πfC,所以,容抗为2000Ω时的频率f2为
f2=1/2πXCC=1/(2×3.14×2000×2×10-6)=39.8Hz
答:f1为99.5Hz,f2为39.8Hz。
26.>某感性负载,在额定电压U=380V,额定功率P=15kW,额定功率因数cos =0.4,额定频率f=50Hz时,求该感性负载的直流电阻R和电感L各是多少?
答案:解:设负载电流为I,则
I=P/Ucos =15×103/380×0.4=98.7A
设负载阻抗为|Z|,则|Z|=U/I=380/98.7=3.85Ω
R=|Z|cos =3.85×0.4=1.54Ω
则
L=XL/2πf=3.53/(2π×50)=0.0112H=11.2mH
答:R为1.54Ω,L为11.2mH。
四、简答题(每题5分,共115分)
1.>发现有人高压触电应如何解救?
答案:其解救方法如下。
(1)当发现有人高压触电时,应立即断开电源侧高压断路器或用绝缘操作杆拉开高压跌落熔断器;
(2)若事故地点离断路器太远,则可用金属棒等物,抛掷至高压导电设备上,使其短路后保护装置动作,自动切断电源;但要注意抛掷物要足够粗,并保护自己的安全,防止断线掉下自己触电或被高压短路电弧烧伤。
2.>发现有人低压触电应如何解救?
答案:其解救方法如下。
(1)当发现有人低压触电时,应立即断开近处电源开关(或拔掉电源插头)。
(2)若事故地点离电源开关太远,不能即时断电时,救护人员可用干燥的手套、衣服、木棍等绝缘物体使触电者脱离电源。
(3)若触者因抽筋而紧握电线,则可用木柄斧、铲或胶柄等把电线弄断。
3.>保证安全的组织措施有哪些?
答案:在电气设备上工作,保证安全的组织措施如下。
(1)工作票制度。
(2)工作许可制度。
(3)工作监护制度。
(4)工作间断、转移和终结制度。
4.>保证安全的技术措施有哪些?
答案:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列保证安全的技术措施。
(1)停电。
(2)验电。
(3)装设接地线。
(4)悬挂标示牌和装设遮栏。
5.>在高压设备上工作时,装拆接地线的程序是如何规定的?
答案:其规定如下。
(1)装接地线前,先用验电器验明确实已停电。
(2)装接地线时,先将接地线接好地,再接导体端,并必须接触良好。
(3)拆接地线时,先将导体端的接地线拆除,再拆接地端。
6.>在高压设备上工作为什么要挂接地线?
答案:其原因如下。
(1)悬挂接地线是为了放尽高压设备上的剩余电荷。
(2)高压设备工作地点突然来电时,挂接地线可保护工作人员的安全。
7.>“电业安全工作规程”中规定,工作负责人在工作期间若因故离开工作地点,应履行哪些手续?
答案:工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,如告知工作班人员;原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交待手续。若工作负责人长时间离开现场,应由原工作票签发更新工作负责人,两工作负责人做好必要的交待。
8.>利用直流法如何测量电流互感器的极性?
答案:其测量方法如下。
(1)将电池“+”极接在电流互感器一次侧的L1,电池“-”极接L2。
(2)将万用表的“+”极接在电流互感器二次侧的K1,“-”极接K2。
(3)在开关合上或电池接通的一刻万用表的毫安档指示应从零向正方向偏转,在开关拉开或电池断开的一刻万用表指针反向偏转,则其极性正确。
9.>如何利用直流法测量单相电压互感器的极性?
答案:其测量方法如下。
(1)将电池“+”极接单相电压互感器一次侧的“A”,电池“-”极接入其中“X”。
(2)将电压表(直流)“+”极接入单相电压互感器的“a”,“-”接其“x”。
(3)在开关合上或电池接通的一刻直流电压表应正指示,在开关拉开或电池断开的一刻直流电压表应为反指示,则其极性正确。
(4)若电压表指示不明显,则可将电压表和电池接地,电压互感器一、二侧对换,极性不变;但测试时,手不能接触电压互感器的一次侧,并注意电压表的量程。
10.>在使用穿芯式电流互感器时,怎样确定电流互感器一次侧的匝数?
答案:按以下方法改变。
(1)根据电流互感器铭牌上安培和匝数算出该电流互感器设计的安匝数。
(2)再用所算安匝数除以所需一次电流数,所得即为一次侧匝数(一定要整数)
(3)一次线穿过电流互感器中间孔的次数,即为电流互感器一次侧的匝数。
11.>停电轮换或新装单相电能表时应注意些什么?
答案:应注意以下事项。
(1)核对电能表与工作单上所标示的电能表规格、型号是否相符。
(2)要严格按电能表接线端子盒盖反面或接线盒上标明的接线图和标号接线。
(3)接线桩头上的螺丝必须全部旋紧并压紧线和电压连接片。
(4)电能表必须挂垂直。
(5)单相电能表的第一进线端钮必须接电源的相线,电源的零线接第二进线端钮,防止偷电漏计。
12.>何谓绝缘击穿?
答案:绝缘材料在电场中,由于极化、泄漏电流或场区局部放电所产生的热损坏等作用,当电场强度超过其承受值时,就会在绝缘材料中形成电流通道而使绝缘破坏,这种现象称绝缘击穿。
13.>使用万用表有哪些注意事项?
答案:应注意以下事项。
(1)使用万用表首先应选择要测量的项目和大概数值(若不清楚大概数值时,应选择本项的最大量程档,然后再放置近似档测量)。
(2)测量电阻时,应断开被测回路的电源,并将两个测量线短接,调节万用表的零位调节器,使万用表指零后再测量。
(3)读数应注意所测量项目和量程档的相应刻度盘上的刻度标尺及倍率。
(4)测电容器时,必须首先将电容器的存贮电容量放净。
(5)使用完后,应将其转换开关拨至“0”档或交流电压最大档。
14.>更换电能表或接线时应注意哪些事项?
答案:应注意以下事项
(1)先将原接线做好标记。
(2)拆线时,先拆电源侧,后拆负荷侧;恢复时,先压接负荷侧,后压接电源侧。
(3)要先做好安全措施,以免造成电压互感器短路或接地、电流互感器二次回路开路。
(4)工作完成应清理、打扫现场,不要将工具或线头遗留在现场,并应再复查一遍所有接线,确保无误后再送电。
(5)送电后,观察电能表运行是否正常。
15.>对电工仪表如何进行正常维护?
答案:对其应按以下要求进行正常维护。
(1)电工仪表应定期送检,并经常用干布揩拭,保持清洁。
(2)电工仪表在使用时要调至零位。若指针不指零,可调整电位器旋钮或表头零位调整器。
(3)指针不灵活或有故障时,不要拍打或私自拆修,要及时送法定检定单位检修并校验。
(4)使用前,先要选定测量对象(项目)和测量范围的电工仪表。
16.>在带电的低压线路上挑火和搭火时,应注意什么?
答案:在带电的低压线路上卡或接头时,应选好工作位置,分清相线和地线。挑火时,先挑相线,再挑零线;搭火时,先搭零线,再搭相线。
17.>使用钳型电流表进行测量时,应注意什么?
答案:应注意以下事项。
(1)使用钳型电流表前,先应注意其测量档位,使其指针正确指示,不能使指针过头或指示过小。
(2)要保持安全距离,不得造成相间短路或接地,烧坏设备或危及人身安全。
(3)不可同时钳住两根导线或多根导线。
(4)测量时铁芯钳口要紧密闭合,被测导线尽量置于孔中心,以减小测量误差。
18.>对电工仪表的保管要求有哪些?
答案:电工仪表应存放在清洁、干净、温度相对稳定的地方。
(1)温度应保持在10~30℃之间。
(2)相对湿度应不超过85%。
(3)没有过多尘土,并不含有酸、碱等腐蚀性气体。
(4)要经常检查、定期送检,防止线圈发霉或零件生锈、保证测量准确。
19.>何谓485接口?
答案:RS-485接口是美国电子工业协会(EIA)的数据传输标准。它采用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据传输设备之间的平衡电压数字接口,简称485接口。
20.>供电方式分哪几种类型?
答案:供电方式分以下几种类型。
(1)按电压分为高压和低压供电。
(2)按电源数量分为单相电源与多电源供电。
(3)按电源相数分为单相与三相供电。
(4)按供电回路分为单相回路与多回路供电。
(5)按计量形式分为装表与非装表供电。
(6)按用电期限分临时用电与正式供电。
(7)按管理关系分为直接与间接供电。
21.>何谓二进制?
答案:所谓二进制,是指以“2”为基础的计数系统。在二进制系统中只使用数字“0”和“1”,逢2便进1。故称二进制。
22.>如何受理用户的移表申请?
答案:有受理用户的移表申请时,应查清移表原因和电源,选择适当的新表位,并考虑用户线路架设应符合安全技术规定等问题;对较大的动力用户,还应注意因移表引起的计量方式和运行方式的变化。
23.>简述日光灯的镇流器原理?
答案:日光灯镇流器是一个电感量较大的电感线圈,将它串接在日光灯电路时,电路中的电流增大或减少时,在镇流器上就会产生感应电动势阻止电流的变化,因而称“镇流器”。
五、绘图题(每题10分,共220分)
1.>试画出三相二元件有、无功电能表,带TV、TA和接线盒的联合接线图。
答案:如图E-69所示。
图E-69
2.>试画出三相四线有、无功电能表带电压和电流互感器接线盒的联合接线图。
答案:如图E-68所示。
图E-68
3.>画出低压三相四线有功电能表带接线盒的接线图。
答案:如图E-67所示。
图E-67
4.>画出分时电能表原理框图
答案:如图E-66所示。
图E-66
5.>画出用两只单相有功电能表测量三相三线电路负载功率因数的接线图。设PW1示值为P1,PW2示值为P2,功率因数计算公式为
答案:如图E-65所示。
图E-65
6.>画出用一只三相两元件有功电能表、一只三相两元件60°无功电能表、两只TA、两只TV计量高压用户电量的联合接线图。
答案:如图E-64所示。
图E-64
7.>有一台三相五线柱电压互感器,按Y/Y0-12/开口三角形组别连接,画出其原理接线图。
答案:如图E-63所示。
图E-63
8.>有三台单相三绕组(一次侧一绕组,二次侧二绕组)电压互感器,画出接Y/Y0-12/开口三角形组别连接的接线图。
答案:如图E-62所示。
图E-62
9.>画出用三只单相有功电能表计量三相四线有功电能,采用经TA接入、分用电压线和电流线的接线图。
答案:如图E-61所示。
图E-61
10.>画出用220V三相三线有功电能表计量单相380V电焊机等设备的接线图(经TA接入,分用电压线和电流线)。
答案:如图E-60所示。
图E-60
11.>画出用220V三相三线有功电能表计量单相380V电焊机等设备的接线图(直接接入)。
答案:如图E-59所示。
图E-59
12.>画出三相三线两元件有功电能表经TA、TV接入,计量高压用户电量的接线图。
答案:如图E-58所示。
图E-58
13.>设三相母线A、B、C为大电流接地三相制系统,欲装三台电流互感器(A、B、C相)测量该系统三相电流,画出接线图。
答案:如图E-57所示。
图E-57
14.>设三相母线A、B、C为小电流接地三相制系统,欲装两台电流互感器(A、C相)测量该系统三相电流,画出接线图。
答案:如图E-56所示。
图E-56
15.>运行中的三相四线有功电能表,仅A相电流接反,其他均正确,画出此情况时的相量图。
答案:如图E-37所示。
图E-37
16.>运行中的三相三线有功电能表,若B相电压断开,画出此情况时电能表的相量图。
答案:如图E-36所示。
图E-36
17.>运行中的三相三线有功电能表,A、C相电流接线正确,A、B、C相电压误接为B、A、C相电压。画出此情况时的相量图。
答案:如图E-35所示。
图E-35
18.>画出DSK1型电力定量器安装接线图,并标明各控制触点的功能。
答案:如图E-19所示。
图E-19
19.>有三台单相双绕组电压互感器采用Y/Y0-12组别接线,现场检查发现三台TV极性均接反,画出错误接线时TV二次侧线电压的相量图。
答案:如图E-18所示。
图E-18
20.>画出GG-1A(F)型进线柜和PJ1-35A-J2型计量柜组合方式的一次接线图。
答案:如图E-17所示。
图E-17
21.>有一高压电能计量柜,电能计量装置的电流回路为二相四线接线,电流回路的负载有失压计时仪、有功电能表、无功电能表。请画出该电能计量装置电流回路接线的展开图。
答案:如图E-16所示。
图E-16
22.>画出电子式三相电能表原理框图。
答案:如图E-15所示。
图E-15
六、论述题(每题15分,共150分)
1.>农村低压三相四线制供电线路,三相四线有功电能表带电流互感器接线时应注意些什么问题,为什么?
答案:三相四线有功电能表用于中性点直接接地的三相四线制系统中应注意以下几个问题。
(1)应按正相序接线。因为当相序接错时,虽然电能表圆盘不反转,但由于表的结构以及校验方法等原因,将使表产生附加误差。
(2)中性线一定要接入电能表。如果中性线不接入电能表或断线,那么虽然电能表还会转动,但由于中性点位移,也会引起较大的计量误差。
(3)中性线与相(火)线不能接错。否则除造成计量差错外,电能表的电压线圈还可能由于承受线电压而烧毁。
(4)对于低压配电变压器的总电能表、农村台区变压器的总电能表,宜在电能计量的电流、电压回路中加装专用接线端子盒,以便在运行中校表。
2.>为什么接入三相四线有功电能表的中线不能与A、B、C中任何一根相线颠倒?如何预防?
答案:按题意回答如下。
(1)因为三相四线有功电能表接线正常时,三个电压线圈上依次加的都是相电压,即UAN、UBN、UCN。
(2)若中线与A、B、C中任何一根相线(如A相线)颠倒,则第一元件上加的电压是UNA、第二、第三元件上加的电压分别是UBA、UCA。这样,一则错计电量,二则原来接在B、C相的电压线圈和负载承受的电压由220V上升到380V,结果会使这些设备烧坏。
(3)为了防止中线和相线颠倒故障发生,在送电前必须用电压表准确找出中线。即三根线与第四根线的电压分别都为220V,则第四根线就为中线。
3.>电压互感器高压熔断器熔丝熔断的原因是什么?
答案:高压熔断器是电压互感器的保护装置。高压熔丝熔断的原因是:
(1)电压互感器内部发生绕组的匝间、层间或相间短路及一相接地故障。
(2)二次侧出口发生短路或当二次保护熔丝选用过大时,二次回路发生故障,而二次熔丝未熔断,可能造成电压互感器的过电流,而使高压熔丝熔断。
(3)在中性点系统中,由于高压侧发生单相接地,其他两相对地电压升高,可能使一次电流增大,而使高压熔丝熔断。
(4)系统发生铁磁谐振,电压互感器上将产生过电压或过电流,电流激增,使高压熔丝熔断;发生一相间歇性电弧接地,也可能导致电压互感器铁芯饱和,感抗下降,电流急剧增大,也会使高压熔丝熔断。
4.>使用仪用电压互感器应该注意些什么,为什么?
答案:使用仪用电压互感器应该注意的事项及原因如下。
(1)使用前应进行检定。只有通过了检定并合格的电压互感器,才能保证运行时的安全性、准确性、正确性。其试验的项目有:极性、接线组别、绝缘、误差等。
(2)二次侧应设保护接地。为防止电压互感器一、二次侧之间绝缘击穿,高电压窜入低压侧造成人身伤亡或设备损坏,电压互感器二次侧必须设保护接地。
(3)运行中的二次绕组不允许短路。由于电压互感器内阻很小,正常运行时二次侧相当于开路,电流很小。当二次绕组短路时,内阻抗变得更小,所以电流会增加许多,以致使熔丝熔断,引起电能表计量产生误差和继电保护装置的误动作。如果熔丝未能熔断,此短路电流必然烧坏电压互感器。
5.>电压互感器在运行中可能发生哪些异常和故障?原因是什么?
答案:电压互感器由于其制造检修质量不良,维护、使用不当,在运行中可能发生以下异常和故障。
(1)异音:正常运行的电压互感器是不会有声音的。当电压互感器的外部瓷绝缘部分放电而发出“吱吱”的响声和放电火花时,一般是由于外部瓷绝缘部分脏污或在雨、雪、雾天气情况下发生。
(2)电压互感器的一次或二次熔丝熔断。其原因是:电压互感器的一次或二次有短路故障;熔丝本身的质量不良或机械性损伤而熔断。
(3)油浸式电压互感器油面低于监视线。其原因是:电压互感器外壳焊缝、油堵等处有漏、渗油现象;由于多次试验时取油样,致使油量减少。
(4)油浸式电压互感器油色不正常,如变深、变黑等,说明绝缘油老化变质。
(5)电压互感器二次侧三相电压不相等。其原因是:由于电压互感器接线错误、极性接错所致;由于电压互感器一、二次回路有一相断线或接触不良;由于一次回路或系统中有一相接地所致。
6.>无线电负荷控制中心对双向终端用户如何实行反窃电监控?
答案:由于双向终端不仅可以接受并执行负控中心的各项命令,还能将用户的用电情况随时传送到负控中心,因此:
(1)监察员可在负控中心远程调出用户当时的负荷曲线,根据其行业生产的特点、用电时间,并和以往的负荷曲线进行比较。通过分析不难判断该用户用电情况是否正常、是否有窃电嫌疑。
(2)对于用电量有大幅下降的用户,应重点监控,并在可疑时间内进行突击检查。
7.>电流、电压二次回路有哪些技术要求?
答案:其技术要求如下。
(1)互感器接线方式。对于接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/Y方式接线,35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/Y0方式接线。对于三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对于三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。
(2)35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器,宜装快速熔断器;35kV及以下计费电压互感器二次回路,不得装设隔离开关辅助触点和熔断器;35kV及以下用户应用专用计费互感器;35kV及以上用户应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。
(3)导线中间不得有接头。
(4)色相。导线最好用黄、绿、红相色线,中性线用黑色线。
(5)接地。为了人身安全,互感器二次要有一点接地,金属外壳也要接地,如互感器装在金属支架或板上,可将金属支架或板接地。低压计量二次电流互感器不需接地。电压互感器V/V接线在b相接地,Y/Y0接线在中性线上接地。电流互感器则将2或3只互感器的K2端连起来接地。计费用互感器都在互感器二次端钮处直接接地,其他的一般在端子排上接地。
(6)互感器二次回路应采用铜质绝缘线连接,对电流互感器连接导线的截面积应不小于4mm2,对电压二次回路连接导线的截面积应按照允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
8.>10kV及以上等级电压互感器二次侧为什么要有一点接地?
答案:10kV及以上等级电压互感器一次绕组长期接在高压系统中运行,如果其绝缘在运行电压或过电压下发生击穿,那么高压就会窜入二次回路,将使额定电压只有100V的二次侧及其回路无法承受这一高电压,必然会损坏二次回路中的仪表等电器,同时对人身安全也有威胁。为了防止这种情况的发生,在二次侧选择一点接地。这是一种既不妨碍运行,又可保证人身设备安全可靠的措施,所以,10kV及以上电压等级的电压互感器二次侧必须有一点要接地。
9.>简述自动低压自动空气断路器的选用原则。
答案:自动空气断路器是一种额定电流大、保护功能好、切断短路电流大、以空气为绝缘和灭弧介质的断路器。
选用自动空气断路器时要依据以下原则:
(1)额定电压≥线路额定电压。
(2)额定电流≥最大负荷电流。
(3)额定分断电流≥线路中最大短路电流。
(4)断路器的分励脱扣器、电磁铁、电动传动机构的额定电压等于控制电源电压。
(5)欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
(6)脱扣器整定值符合要求。
10.>什么叫电流互感器?它有什么用处?电流互感器二次回路为什么不允许装熔断器?
答案:电流互感器是一种电流变换装置,它将高电压电流或低电压大电流变成电压较低的较小电流,供给仪表和继电保护装置,并将仪表和继电保护装置与高压电路隔离。电流互感器的二次侧电流最大值均为5A,从而使测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,所以在电力系统中得到广泛的应用。
不装熔断器是为了避免熔丝一旦熔断,造成电流互感器二次回路突然开路。因为当二次回路突然开路时,二次回路中电流等于零,铁芯中磁通大大增加,铁芯将过分发热而烧坏,同时在二次绕组中会感应出高电压,危及操作人员和设备的安全。