如上图所示的系统图,除了1TK,MK,2TK之间,1TK,1GK之间,2TK,2GK之间要加联锁外。是不是1TK,MK,2GK之间,2TK,MK,1GK之间也要加联锁?两台发电机能否并列运行(若不能,则1GK,MK,2GK之间也要联锁)?这样的话联锁是否太难实现了。是不是所有联锁都要电气的机械的一起上?上面的情况机械联锁用“五锁二匙”法能否解决?
如上图所示的系统图,
除了1TK,MK,2TK之间,1TK,1GK之间,2TK,2GK之间要加联锁外。
是不是1TK,MK,2GK之间,2TK,MK,1GK之间也要加联锁?
两台发电机能否并列运行(若不能,则1GK,MK,2GK之间也要联锁)?
这样的话联锁是否太难实现了。
是不是所有联锁都要电气的机械的一起上?
上面的情况机械联锁用“五锁二匙”法能否解决?
2楼
个人认为只要保证1Tk、MK、2TK之间的电气连锁加上图中的机械连锁就可以了。没有必要弄得太复杂。
回复
3楼
1.1TK,2TK,MK之间联锁,电气联锁
2.1TK,1GK之间联锁,电气+机械联锁(如果有可能)
3.2TK,2GK之间联锁,电气+机械联锁(如果有可能)
我的理解2油机分段运行,只要MK带失压脱扣,两路市电停,MK断开,两油机分段运行。
回复
4楼
同意3楼意见,但发电机能否并列运行一般是要看设计方的意图,并列运行也可以,同期问题解决好就行了,如果不能并列运行,可能就要考虑按照3选2进行连锁
回复
5楼
1TK,1GK之间联锁,电气+机械联锁(如果有可能)--------一定要用双重连锁吗?
回复
6楼
一般连锁中电气连锁是主连锁,机械连锁只作为辅助连锁,有可能的时候(因为有的时候机械连锁不好实现)最好两种都上
回复