究竟并联电容补偿无功宜就地补偿还是集中补偿?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年04月23日 16:27:16
只看楼主

GB 50227-2008并联电容器装置设计规范 3.0.1 3.0.6提出应就地分散补偿。民规2008:3.6.2 10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定。3.6.3 补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。刚好有一题是这样,我应该选AC还是ABC呢?

GB 50227-2008并联电容器装置设计规范 3.0.1 3.0.6提出应就地分散补偿。
民规2008:
3.6.2 10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定。
3.6.3 补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。

刚好有一题是这样,我应该选AC还是ABC呢?
77. 当采用并联电力电容器作为无功功率补偿时,正确的配置原则为( )。
A. 宜就地平衡就地补偿;
B. 宜在总变(配)电所母线上集中补偿;
C. 当高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压补偿装置;
D. 当高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用高压补偿装置。
免费打赏
shenzhen_aut
2010年04月26日 12:20:03
2楼
:call:

根据最新的GB50052-2009,6.0.4条的说明,最合理的答案应该是:C。
但是选A、B、C都正确。


技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:744475974,
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
姜振祥
2010年04月26日 14:00:31
3楼
我的答案是AC啊
回复
samdyang
2010年04月26日 14:50:24
4楼
ac
回复
一朵花开了
2010年04月26日 16:06:07
5楼
学习下:lol
回复
0香饽饽0
2016年05月14日 09:16:38
6楼
我认为是ABC
回复
mjgdqhl
2017年05月07日 12:49:33
7楼
ABC{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开