一级RO能否做到18M
jew1
jew1 Lv.2
2010年04月23日 16:20:57
来自于纯水系统
只看楼主

自来水--多介质--活性炭--精密过滤--一级RO--TOC--脱气--EDI--抛光树脂--0.1UM过滤--供水能否达到18M?还是必需要2级RO?

自来水--多介质--活性炭--精密过滤--一级RO--TOC--脱气--EDI--抛光树脂--0.1UM过滤--供水
能否达到18M?还是必需要2级RO?
免费打赏
aki007
2010年05月07日 11:35:34
22楼
短期可以达到,要是长期的话就。。。还是再加一级吧,采用两级RO可能会保险。
回复
magic_young
2010年05月07日 14:08:44
23楼
这个要看进水水质怎么样了,进水好的话,进过一级RO处理的水也不错,这样对后面的EDI的负担就可以小很多了!
至于达到18兆,短期是可行的。
回复
zrzh_126
2010年05月08日 09:22:32
24楼
进水水质不高,同时又很稳定的话,达到18M没有问题;一旦水质不稳定,尤其是浮动较大,那就不能完全保证了
回复
千忆神器
2010年05月08日 12:16:37
25楼
一级RO能否做到18M
自来水--多介质--活性炭--精密过滤--一级RO--TOC--脱气--EDI--抛光树脂--0.1UM过滤--供水
能否达到18M?还是必需要2级RO?

长期使用的话可能不行,水质不稳定。
回复
wrt0357
2010年05月09日 13:13:34
26楼
短时间可以,不过很快就达不到要求了
回复
yu015505
2010年05月09日 21:35:54
27楼
自来水--多介质--活性炭--精密过滤--一级RO--TOC--脱气--EDI--抛光树脂--0.1UM过滤--供水
能否达到18M?还是必需要2级RO?
回复
shangyao3
2010年05月10日 11:21:27
28楼
达到18M 比较困难
回复
saylav
2010年05月10日 17:18:02
29楼
有点悬
回复
shuochan
2010年05月10日 18:12:08
30楼

自来水含盐量小于300mg/l是没问题的!在EDI前最好调一下PH,防止二氧化碳的影响,毕竟抛光树脂失效就不用了!
回复
马世卿
2010年05月11日 00:21:11
31楼
在短期内没问题!