请问这份图纸是否存在问题?!
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2005年08月18日 17:24:33
只看楼主

本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!希望能得到各位高人的指点!谢谢!

本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!
希望能得到各位高人的指点!谢谢!

1124419138352.jpg

免费打赏
dwg
2005年09月08日 14:41:52
22楼
按我的习惯,有的还要改:
1、挂空不需要经过漏电开关;
2、应该留有备用回路;
回复
yuanxx0371
2005年09月19日 20:37:29
23楼
空调插座回路可以不设漏电保护的.我记得规范没有要求空调回路也装带漏电的断路器呀.
回复
beijingxiaopeng
2005年09月19日 20:43:56
24楼
最好把空调插座单用一个漏电控制,这样更保险一些。成本也不高
回复
jinchen9408
2005年09月19日 21:59:19
25楼
不同的保护方案而已,有什么奇怪的?
回复

相关推荐