备自投母线PT的选取(有何规定)?
neal_wang
neal_wang Lv.12
2010年04月22日 20:03:22
来自于电站工程
只看楼主

主接线为3进线2母联3母线PT,在两边的进线低电压跳闸后,投母联由中间的进线供电。此时等于2段母线同时为1段进线所带,由于2段母线都有母线PT,请问有没有规定2段母线所代的负荷应该从那个母线PT取电压?常规如何做?多谢支持!

主接线为3进线2母联3母线PT,在两边的进线低电压跳闸后,投母联由中间的进线供电。
此时等于2段母线同时为1段进线所带,由于2段母线都有母线PT,请问有没有规定2段母线所代的负荷应该从那个母线PT取电压?常规如何做?

多谢支持!
免费打赏
neal_wang
2010年04月23日 08:51:36
2楼
各位大侠,帮助回复一下啊,多谢!
回复
lingxuct
2010年04月23日 09:53:18
3楼
每段母线(的二次电压)由自己的PT带!

这样才能反映母线的电压情况。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-23 09:54 编辑 ]
回复
zhf_make
2010年05月06日 16:40:31
4楼
每段母线的主电源进线和备用电源进线还用母线本身都要加PT,这样才完整!!!