弱电系统中的电源在长距离传输过程中的问题?
xyemao
xyemao Lv.4
2005年08月18日 12:05:23
只看楼主

弱电系统所需电压都是比较低,如闭路监控系统中的摄象机,若采用集中供电,那么从首层一直引到二、三十层的电源线路由于线路太长,电压都太低了,在设计中怎样处理这样的问题?

弱电系统所需电压都是比较低,如闭路监控系统中的摄象机,若采用集中供电,那么从首层一直引到二、三十层的电源线路由于线路太长,电压都太低了,在设计中怎样处理这样的问题?
免费打赏
sleepinggod
2005年08月18日 14:02:37
2楼
对高层的集中供电有两种方法,一种是220的上,还有采用交流24的,其中交流24的比直流12的要好,如果你的摄像机非用直流12的不可,你可以分层,通常3-5层用一个,提高电压级,通常每10米提高0.5V就完全没有问题
回复
jjmhappy
2005年08月18日 14:11:51
3楼
末端设置变压器,线路电压为220V
回复
sleepinggod
2005年08月18日 14:25:21
4楼
3楼兄弟,末端变压器数量多造价可不低阿
回复
tw1180
2005年08月18日 20:21:01
5楼
因现在摄象机镜头等大都为DC12V,一般一层一个.
回复
crazyboy
2005年08月18日 21:01:12
6楼

一层设一个电源箱吗?ac220V进,dc12V出?
回复
jackie_wang
2005年08月19日 12:38:28
7楼
1、在楼层分弱电间,现场取电220v,每个弱电间配置一台或者多台12v支流电源,一台带6-8个摄像机。
2、带译码器的现场取电220v,译码器自己有12v,24v输出
3、半球及全球,交流24v距离不要超出1200米
回复
kjhan76
2005年09月01日 15:41:57
8楼
同意7楼的安装方式
回复
sleepinggod
2005年09月01日 18:53:53
9楼
7楼的兄弟,这样讲你们得系统如果停电如何工作??
回复
lu0234_cn
2005年09月02日 09:26:42
10楼
7楼的兄弟可能也没有考虑电源同步的问题吧,据说集中供电的原因就是因为交流电源的同步问题

居然问到了电源的问题,在下在提出关于室外周界摄象机的电源供电摄象机问题,希望大家再讨论讨论

我门做的时候仍是从控制室传220V到前端,然后前端变压器DC12V输出.
前端较近的几个可以并联220V.

但是线路上可以同井\同桥架么!
回复
hzkskj
2005年09月02日 10:15:55
11楼
在垂直井道内敷设接地铜排同时明配32的管子,管内敷设VV3×6的电缆,设计一个10KVAUPS集中供电(包括设备用电),在楼层设分接箱,根据使用功率安装不同功率的变压器,在水平部分采用~24V(云台)和-12V摄像机及红外用。水平部分最好不要采用220V,否则独立配管,变压器一只坏了,就要打开平顶,对今后维护没有好处。所以建议在水平采用12V集中供电为妥,传输距离在100-150米左右,应该没有问题,输出电压调高0。5V即可。
回复

相关推荐