1.消火栓主泵压力估算:最不利层点处消火栓到消防泵高差+30m。
2.喷淋主泵压力估算: 最不利层点处喷头到喷淋泵高差+35m。
3.喷淋规范有一条提到人员密集场所,国内没有相关解释,国外的解释是:人员密集场所即建筑物或局部聚集人数不小于50人。如:图书馆、大学学院不少于50人的教室、会议室等。
4.一个报警阀仅保护一个分区可以为了节省投资不设水流指示器。
回复
wangganghand
2005年08月18日 08:06:34
3楼
给排水专业的设计,考虑管材的性能、物理、化学等性能,认真考虑没有,优点及其缺点
回复
little_strong
2005年08月18日 13:00:43
4楼
一个小区或一座建筑从市政管取水,记住设置水倒流防止器,代替以前的止回阀。(强条,经验之谈,个人吃了几次亏)