1、 某热湿作业车间冬季的室内温度为23℃,相对湿度为70%,采暖室外计算温度为-8℃,Rn=0.115m2*K/W,当地大气压为标准大气压,现要求外窗的内表面不结露,且选用造价低的窗玻璃,应是下列何项?这个题该怎么做,到现在都不明白,请达人指教,谢谢
1、 某热湿作业车间冬季的室内温度为23℃,相对湿度为70%,采暖室外计算温度为-8℃,Rn=0.115m2*K/W,当地大气压为标准大气压,现要求外窗的内表面不结露,且选用造价低的窗玻璃,应是下列何项?
这个题该怎么做,到现在都不明白,请达人指教,谢谢
2楼
A .K=1.2 W/m2*K B .K=1.5 W/m2*K
C .K=1.7 W/m2*K D .K=2.0 W/m2*K
回复
3楼
考得时候没做对。
现在回想一些。
第二版的大教材上例题差不多。
有个内表面温度公式,总热阻还要考虑外表面热阻0.04.
内表面温度要高于室内空气露点,查焓湿图。
查图有误差,大概18-19度。
算出来再比较经济性。
回复
4楼
其实与上午的一道是一样的原理,采用热流量计算。
回复
5楼
查焓湿图 温度23度 相对湿度百分之70 露点温度18度
内表面换热阻值0.115
热流量相等 23-18/0.115=18-(-8)/R R=0.598 K=1/0.598=1.67
换热系数越小,保温效果越好,内表面温度越高,高于露点不结露,
换热系数越小,造价越高,ABC都大于1.67都不结露,但C造价低于AB选C
[
本帖最后由 lcclyy 于 2010-4-21 15:03 编辑 ]
回复
6楼
支持
回复
7楼
我回帖
我赚分
我下载
我谢谢楼主
回复
8楼
呵呵,看了真题,就知道如何复习 了,特别是楼上的解答
回复
9楼
学习一下,年辈子不准用上,题出的太偏
回复
10楼
实际上就是按任一断面上热流量相等的原理自然就推导出来了