低规5.3.12第五条?
wpdsk
wpdsk Lv.4
2010年04月21日 09:30:02
来自于通风排烟
只看楼主

第五条中地下商店和设置了歌舞娱乐场所的地下建筑,当地下层数为三层及三层以上时或室内外地坪大于10M时要设防烟楼梯间,否则设封闭楼梯间即可。1:这种地下室的封闭楼梯间一般无法采光及自然通风,要按防烟楼梯间设置。是否可以说地下室的楼梯间无论是防烟还是封闭的实质上都要设置防烟系统。2:另外地下室能采光的能不能举个例子。

2010年04月21日 22:46:27
2楼
1.
并不是“地下室的楼梯间无论是防烟还是封闭的,实质上都要设置防烟系统。”
如果一个地下的楼梯间做成了封闭楼梯间,并不是因为建筑专业考虑错误的话
那他一定可以直接通风采光
我们就不用加压送风
2.例子很多
我们院设计的住宅地下室楼梯间几乎都可以直接采光
一是
地下室楼梯间必定要在一层出去
所以,任一个地下室楼梯间一层必定有至少有一部分
可以在此处通风采光

可以设置通风采光竖井
回复
wpdsk
2010年04月22日 12:06:28
3楼
谢谢flier-01的正解
回复