请教关于次梁下部钢筋通长问题
onload
onload Lv.3
2010年04月20日 22:37:43
来自于建筑构造
只看楼主

请教 某8跨次梁配筋集中标注为 2φ25+(2φ14);4φ25 底筋的4根25要不要求通长?现场是这样做的,在支座处4根底筋是断的 钢筋工说只要满足伸入支座长度就可以了我的理解是既然要求通长钢筋,那底筋应该用机械连接起来成一个整体,不晓得是不是我的理解上哪里有问题?

请教 某8跨次梁配筋集中标注为 2φ25+(2φ14);4φ25 底筋的4根25要不要求通长?
现场是这样做的,在支座处4根底筋是断的 钢筋工说只要满足伸入支座长度就可以了

我的理解是既然要求通长钢筋,那底筋应该用机械连接起来成一个整体,不晓得是不是我的理解上哪里有问题?
免费打赏
whbzztt
2010年04月20日 23:07:14
2楼
一般是两根通长,两根满足锚固长度 具体请发图纸标注
回复
guowei9892
2010年05月10日 11:33:08
3楼
这种做法我也见过,其实应该焊接在一块通长就行,但工人为了省时间 就伸入支座就可以了,但在支座内必须锚固好,或者超出支座一段距离
回复
lihongwei1985
2011年01月14日 17:36:21
4楼
通长就是不断开,不打弯,工人按照图集要求,次梁底部钢筋在制作出深入不小于柱宽度的一般 满足搭接12d即可,注意次梁不考虑抗震作用,不存在锚固。在支坐处弯矩为0 没有付弯矩, 如果是拱形满足搭接长度就行了。当然能通长肯定全通过去最好 不能就这样做!