线路电压损耗计算方法或公式,哪位大师知道请告知。

线路电压损耗计算方法或公式,哪位大师知道请告知。
免费打赏
wuqiurui
2005年08月17日 16:47:48
2楼
由于线路存在着阻抗,所以在负荷电流流过时要产生电流损耗。按规定,高压供电线路电压损耗一般不超过线路额定电压7%,从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的7%,对视觉要求较高的照明电路则为2-3%,如线路的电压损耗超过了允许值,则应适当增加导线的截面。使之满足电压损耗要求。
电压损耗计算公式: u%=LU%P30
u%——电压损耗的百分数可根据导线截面和负荷功率因数查表求出,
P——线路负荷(KW)
L——线路长度(KM)
回复
wuqiurui
2005年08月17日 16:55:55
3楼
还有一个更好用的公式:
ΔU=Σ(pR+qX)/Ue
式中负荷为p+jq R为线路阻抗,X为线路电抗(可查相关样本)
线路损耗的百分值为:ΔU%=100ΔU/Ue
回复
wlyzhchf
2005年08月18日 10:19:57
4楼
感谢楼上大师的指教,小弟很笨,请具体告知相关“样本”!
回复
netease
2005年08月18日 10:39:42
5楼
包括有功与无功引起损耗.
回复
wuqiurui
2005年08月18日 10:50:22
6楼
一般设计手册都有导线的电阻和电抗,如手头没有,可按X=0.3---0.35之间选,R如果是LJ可按16平方的2.07 25平方 1.33 35平方的0.96 50平方的0.66 70平方的0.48 95平方的0.36 120平方的0.28 150平方的0.23 185平方的 0.18

如果是BV导线,可按2.5---16平方的R为8.69--1.37 25----185平方的R为0.88--0.13选取