求助,又烧电器了!!
slsh
slsh Lv.2
2005年08月17日 14:09:17
只看楼主

事情是这样的: 我们家是那种单元式楼房,我住202室(二楼西户)。前几天101室(一楼东户)校验电表,物业电工在接线时由于没接101室两根零线就上电,致使产生高压电,烧坏了我家的冰箱和空调,还有楼中好几户的东东。多次找物业协调,对方说:只是101室的零线接错了线,楼道的总零线并没有动过,102室与101室在电表上相连,因此只承认101和02的损失,不肯给与其他用户赔偿。 这样的事情已经在03年发生过,那时由于嫌麻烦就没找物业的麻烦,没想到又发生了,物业上有这么赖皮,异常气愤。

事情是这样的:
我们家是那种单元式楼房,我住202室(二楼西户)。我想问问,在这种情况下,什么原因造成我家的过压?以后因该采取些什么措施?mmd,我一定要据理力争的。



免费打赏
cici.1217
2005年08月17日 14:44:35
2楼
由于和101共用一根零线,当101零线断路后,假如202为A相,302为B相,这两户的零线没有断,就构成回路(两户同时都要用电才能构成回路),如果302负荷大202小,那么202的电压就高.302户的电压低,302就不会有事了202的电器就要出事.你说101的两根零线没接,那就是这个原因,供参考.
回复
slsh
2005年08月17日 15:13:24
3楼
对不起,恕小弟愚钝。对电是外行,没看懂

还有一些情况是: 101,202,302,303室都有不同情况的损失,其中我家(202)损失最大,空调(一拖二,一柜一挂)插电未使用,却烧坏外机的两块板子(据维修人员说是空调电源在外机上,故插电外机就上电)。

如果总零线没断,只有101室零线断路,为什么会影响到其他住户?





回复
byecar
2005年08月17日 17:16:10
4楼
楼主的情况看来正因为总零线没断才烧了电器的。2楼已经说的比较清楚了。
回复
atu16
2005年08月17日 17:47:16
5楼
楼主搞错了!!!!!

你的损失很大,应该告到法院。在案件审理举证中物业必须负责证明他的行为不会对你造成损害,如果他不能证明,他就得赔偿你的损失。至于法官懂不懂电不要紧,法官会负责请专家来解释和提供咨询。
所以,你现在要做的不是搞清楚电路问题,而是请公证处确认在这次事件中的损失数目。要不,等你弄懂了电时候,你已经没法证明你确实受到损失了。
回复

相关推荐