合闸漏保动作,再合或第三次就不跳了。怎么解释?
xzjcc
xzjcc Lv.2
2010年04月19日 20:42:40
来自于照明工程
只看楼主

漏电保护器。额定电流满足要求。线路绝缘,摇表测值均大于两兆。灯源为电子节能灯,金卤灯。问题:有时第一次合不上闸,再合就没问题了,什么原因。绝缘低?可第二次,或三次能合上。开关没问题,都换着检查了。以前在哪看到过,线路长自身就存在漏电电流,对吗?请教老师了,怎么才能一次合闸不掉呢。漏电保护不能去。

漏电保护器。额定电流满足要求。线路绝缘,摇表测值均大于两兆。灯源为电子节能灯,金卤灯。问题:有时第一次合不上闸,再合就没问题了,什么原因
。绝缘低?可第二次,或三次能合上。开关没问题,都换着检查了。以前在哪看到过,线路长自身就存在漏电电流,对吗?请教老师了,怎么才能一次合闸不掉呢。漏电保护不能去。
免费打赏
lsyc93
2010年04月20日 19:04:06
2楼
没说清楚现象.第一次合不上闸,当时漏保是因漏电合不上还是电流大合不上?
回复
cindela
2010年04月21日 15:17:54
3楼
参考一下灯的电容电流,或者是充电电流,是否超过了漏电保护器的整定值;或者漏电保护器的延时不够。或者你在第二或者第三次投入开关的时候,没有复归漏电保护器的信号。
回复

相关推荐