我看别人的图纸, 地下室有个变配电室, 面积大概90平米左右, 还不小, 他的照明布置主要就是放了数盏荧光灯, 在门口放了出口指示等, 在四面墙上放了几盏应急灯。 负责变配电室的照明配电箱就是一般的单电源箱子, 不是双电源切换性的。 这里, 关于变配电室的设备咱们先不提。 主要是问照明的问题。 *我有一个问题, 如果出口指示灯保留, 我不在四面墙上放几盏应急灯, 而是把照明的单电源照明配电箱 改成双电源事故切换箱, 就是说, 正常下当然工作, 在故障下自动切换到应急的状态。 这样行吗?:(
看来大伙的意思就是跟6楼说的一样, 荧光灯带蓄电池,然后配电箱再双电源。:) 谢谢各位了!:victory:
回复
13楼
来学习下
回复
14楼
还是按照规程走牢靠些,配电室、尤其是地下配电室,个人认为不能随意降低配置标准和备用等级。你想想,如果你在一个地下配电室里,伸手不见五指,真是后怕!个人曾经经历过建设阶段的地下黑变电室,说来真是让人不寒而栗!
回复
15楼
大力顶起!
回复
16楼
技术措施,47页表格,一级负荷的应急照明,采用双市电就可以了,不用再加EPS或者自带蓄电池,你用的双电源+双切箱很好啊。不过呢,变配电室的照明要注意灯具最好不在各配电柜的正上方,因为上房还有桥架或者母线,影响维修照明。灯具的位置最好设置在配电柜的前方或者后方。
自带蓄电池的应急灯,往往不能满足变配电室的备用照明必须正常照度的要求。而且采用双电源切换+荧光灯,设计上也省事