设喷淋系统么
xlj6034
xlj6034 Lv.2
2005年08月17日 00:04:51
只看楼主

各位大虾:我现在做一个工程是一个商品城共三层,分为两部分一部分为书城,另一部分为儿童城。其中书城每层将近1000平米,儿童城每层将近1200平米,不知用不用设喷淋系统?????

各位大虾:我现在做一个工程是一个商品城共三层,分为两部分一部分为书城,另一部分为儿童城。其中书城每层将近1000平米,儿童城每层将近1200平米,不知用不用设喷淋系统?????
免费打赏
xlj6034
2005年08月17日 00:06:46
2楼
谁来告诉我呀,按哪条规范走?????
回复
applan
2005年08月17日 08:37:16
3楼
有没有满足下面这条:
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
回复
shuiliu
2005年08月17日 10:17:08
4楼
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:

一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;

三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;

四、省级邮政楼的邮袋库;

五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;

六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

七、飞机发动机试验台的准备部位;

八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。

根据6条,要设
回复
xlj6034
2005年08月17日 12:03:51
5楼
这个工程没有空调系统,每层面积也不超过3000平米,但是有书城呀,现在消防审的严,不设喷淋的话会不会打回来?
回复
xlj6034
2005年08月17日 12:05:49
6楼
大家快告诉我呀:( :( :( :( :(
回复
little_strong
2005年08月17日 12:14:30
7楼
那就设把
回复

相关推荐

APP内打开