二级钢和三级钢能混用吗?
sddtlzy
sddtlzy Lv.4
2010年04月18日 19:59:51
只看楼主

6层的砖混结构,基础筏板钢筋图纸上设计的是12和14的钢筋全部是2级钢(HRP335),可是施工方用的是12的钢筋3级钢,14的2级钢,这样允许吗?

6层的砖混结构,基础筏板钢筋图纸上设计的是12和14的钢筋全部是2级钢(HRP335),可是施工方用的是12的钢筋3级钢,14的2级钢,这样允许吗?
免费打赏
laimayingxiong
2010年04月18日 20:25:07
2楼
没有什么问题吧,3级代替2级强度提高了。
回复
hhzhonghua
2010年04月18日 21:03:25
3楼
二级钢和三级钢弹性模量是相同的,那么钢筋的应力与应变的关系就是线性关系,也就是说二级钢和三级钢在同一部位有同一变形,那么应力应该也是一样;换句话说三级钢此时仅发挥二级钢的作用,可以代替,但不经济。
回复
sufeng1987001
2010年04月19日 09:33:50
4楼
这种情况应该是没问题的 强度还提高了呢 呵呵 不过3级钢要贵啊······
回复
lxy3333989
2010年04月19日 19:22:44
5楼
三楼的说得很好,三级钢当二级钢用,不划算
回复
hu_zhengdong1984
2010年04月19日 20:45:21
6楼
可以
但是注意锚固长度要变大
回复
guxin931
2010年04月19日 20:50:15
7楼
这正是我想用的,谢谢楼主分享!辛苦了!~!~
回复
whiyu_52521_love
2010年04月19日 21:12:12
8楼
不是太好,本来钢筋混凝土就是一种不均匀材料,这样一来,更加增加了材料的不均匀性,
不过这样用也不会出什么问题
回复
温员外
2010年04月20日 08:58:21
9楼
没有问题,只要施工单位不嫌麻烦。
回复
xuu2003
2010年04月20日 09:57:29
10楼
锚固长度要有变化
回复
whjsun
2010年04月20日 12:49:11
11楼
可以
回复

相关推荐