见附件。请问这样的刚心偏离质心,是哪个方向太弱了造成的呢?怎么调整的近点呢?有何技巧啊? 看图片刚心是要往左上方向走点。这是不是说明右下这里太刚了?
见附件。请问这样的刚心偏离质心,是哪个方向太弱了造成的呢?怎么调整的近点呢?有何技巧啊? 看图片刚心是要往左上方向走点。这是不是说明右下这里太刚了?
2楼
质心是由你输入的平面荷载情况确定的,检查一下,如果没有错误一般没法调整了,刚心是你的结构布置确定的,可以根据情况调整,刚心质心差得多时一定要调整平面,有效的方式是加混凝土墙。
回复
3楼
我的意思是调整的方法有没有啊,比如技巧 往哪个方向调呢
回复
4楼
调整结构方案
回复
5楼
哎 楼主楼层的刚心是怎么来的啊?
把这个弄清楚了你就知道怎么调了
另外 没时间看的话那么建议你把右下角柱子混凝土等级改成最低的
过一遍电算 再看看刚心在哪儿
“看图片刚心是要往左上方向走点。这是不是说明右下这里太刚了?”看这句话
你也有思路的 问什么不去试试再提问题呢?
回复
6楼
学习,同意4楼,,应该是右下角太“刚”了
回复
7楼
学习了
回复