新规范里面是不是将二类a环境裂缝由0.3改成0.4了?
foon
foon Lv.2
2010年04月18日 10:23:32
只看楼主

前几天将毕业设计建好的模和相关数据拿给导师看。在看梁裂缝的时候,大多都是0.3多一点。我就说要回去调,导师说不用,说新规范已经改了,在室内干燥的环境下梁的裂缝由原来规定的0.3毫米改为0.4毫米。但是我在网上查了很久都查不到相应的消息,问了几个在设计院工作的师兄,他们也不知道。但是我的导师是系里面最有威望的一个人,应该不会搞错。现在很纠结啊!不知道是按照0.4还是0.3。有没有高手出来指导一下啊?小弟在此拜谢了。:hug:

jiegouxiaosheng
2010年04月18日 10:48:06
2楼
室内干燥的环境是 一类环境~~~~一类环境的最大裂缝控制宽度为0.3mm(0.4mm)~~~2010版本的混规征求意见稿这一条和02版本的没有变化~~~

对处于平均相对湿度小于60%地区的一类环境下的受弯构件,可以放宽到0.4mm~~~
回复
foon
2010年04月18日 10:59:13
3楼
:L 谢楼上的。基本功不扎实,在此献丑了……