请教各位:施奈德C65是选择型还是非选择型断路器,低压配电终端是否需要选用具有三段保护的断路器
请教各位:
施奈德C65是选择型还是非选择型断路器,低压配电终端是否需要选用具有三段保护的断路器
2楼
根据负载选用断路器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用照明等三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。
对配电型断路器而言,有选择型与非选择型之分。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。
家用和类似场所的保护也是一种额定电流在63安以下的小型非选择型断路器。
回复
3楼
C65属于非选择型
回复
4楼
C65是微断。
回复
5楼
微断。
回复
6楼
C65属于非选择型
回复
7楼
施耐德C65系列是微断,非选择型,NSX系列塑壳断路器,选择型;
低压配电终端不需要选用具有三段保护的断路器,直接选择微断即可。
回复
8楼
无意中又知道点东西
回复
9楼
施耐德C65系列是小型微断,非选择型。
回复
10楼
C65有两端保护吧
回复
11楼
如果C65有两段保护,那就说他是选择型微断咯
回复