为确保在停电设备或线路上工作安全,《电业安全工作规程》(DL409-91)规定,停电以后,验明设备或线路不带电,还必须挂接地线,并规定:“接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线”。成套接地线实质上是三相短路接地线,它由三相短接部分和集中接地线两部分组成。当装有三相短路接地线时,若发生突然来电,如图1中开关K误投入,这相当于发生了三相短路,短路电流不经入地而在短接线上形成回路。此时若A、B、C三相的短路电流分别为IKA、IKB、IKC,则流过接地点处的电流:
当装有三相短路接地线时,若发生突然来电,如图1中开关K误投入,这相当于发生了三相短路,短路电流不经入地而在短接线上形成回路。此时若A、B、C三相的短路电流分别为IKA、IKB、IKC,则流过接地点处的电流:
IKO=IKA+IKB+IKC=0
而当三相短路接地点处的电压UK=IKOR=0时,即三相短路接地点处和大地同电位。如忽略短路电流在接地部分的压降,就可以认为接地悬挂处及其后侧(负荷端)也是地电位,也即保证了被保护设备或线路对地电位为零或极低,从而能保证工作人员的安全。
然而,有的电工对短路接地线的原理缺乏认识,因而在实际工作中常常出现以下三种错误做法:
l分相单独接地.
如图2所示。在这种接法下,假如开关K误投入,三相短路电流IKA、IKB、IKC将分别从各相接地线流入大地后成闭合回路。短路电流流经接地电阻R时,将在其上产生一个压降:
UK=IKAR=IKBR=IKCR
因IKA、IKB、IKC相当大,而R也有一定数据值,故UK可能相当大,而UK又正是加在停电工作设备或线路上的电压,所以是很危险的。
2只在工作的一相划二相上装接地线
只在工作的一相上装接地线如图3所示。
由于只挂了单相接地线,当开关K误投入时,相当于单相短路接地。在大电流接地系统,将有单相短路接地电流从接地电阻R上流过;在小电流接地系统,则有电容电流从接地电阻R上流过。它们都会在接地电阻R上产生压降,其数值也相当大,而这个压降也正是加在停电设备或线路上的电压,因而也是危险的。
同理,如只在工作的两相上装接地线,如图4所示。当开关K误投入时,相当于两相短路接地。在大电流接地系统,将有相当大的短路电流在接地电阻R上产生很高的压降,所以极为危险;在小电流接地系统,也将有单相短路接地时电容电流的一半从接地电阻R上流过,并产生一定的压降,因而也是不安全的。
3临时采用金属线将设备或线路三相短路
如图5所示。这种做法,只有在三相对称时突然来电,才能将工作地段限制在零电位,而当发生非三相对称来电时,就保证不了工作地段为零电位。例如,当单相电源侵入时,整个停电设备或线路都要带上和入侵电源同电位的危险电压,而由于工作设备或线路对地是绝缘的,当发生单相电源侵入时,不能自动使继电保护装置动作切除隐患,人体接触这些设备或线路,将发生触电事故。
还有,这种做法对感应电压也不起防护作用。