380与220的问题!
dairongzhen
Lv.2
2005年08月16日 11:59:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
1、可否共管2、可否共用接地线3、可否共桥架
1、可否共管
2、可否共用接地线
3、可否共桥架
免费打赏
jiu
2005年08月16日 12:35:02
2楼
你问的两个东西本来就是孪生的一对,为什么不可以呢?
回复
gxtr01
2005年08月17日 13:33:30
3楼
当然可以,
回复
kkndsjk
2005年08月17日 13:50:22
4楼
也许是从两个不同变压器出来,一个是三相220,一个是三相380啊。
在一部分韩资企业里边就有很多专用设备是三相220V供电的。。。。。。。
回复