请教--空调实际制冷量计算
fengling2119
2010年04月15日 14:47:11
来自于中央空调
只看楼主

一栋建筑设内天井总层高31楼(广州),分体空调主机摆在内天井的飘窗下,现需计算空调的实际制冷量,环境温度42度,分体空调43度自动挑机。空调主机的风扇出风温度45度,以2匹机为例:风扇风量1500立方米/小时,风速2.2m/s。空调机实际制冷量计算:Q=1.2*L/3600(i外-i环境) L为空调室外机的风量 i外为室外机出风温度的熵值(经焓湿图查的), i环境为环境温度下空气的熵值(经焓湿图查的)。

一栋建筑设内天井总层高31楼(广州),分体空调主机摆在内天井的飘窗下,现需计算空调的实际制冷量,环境温度42度,分体空调43度自动挑机。空调主机的风扇出风温度45度,以2匹机为例:风扇风量1500立方米/小时,风速2.2m/s。
空调机实际制冷量计算:Q=1.2*L/3600(i外-i环境)
L为空调室外机的风量
i外为室外机出风温度的熵值(经焓湿图查的),
i环境为环境温度下空气的熵值(经焓湿图查的)。
Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW