双向板跨度5m,板厚120mm,没有加次梁,挠度不够
jiegouxiaosheng
2010年04月14日 18:00:19
只看楼主

pkpm计算出来的挠度,显示红色~~~我通过加大板底配筋量,挠度满足了要求~~~大家有没有用过这种方法啊?效果还好吗?

pkpm计算出来的挠度,显示红色~~~我通过加大板底配筋量,挠度满足了要求~~~

大家有没有用过这种方法啊?效果还好吗?
免费打赏
yanjunloveyou
2010年04月14日 18:51:33
2楼
连续双向板厚度1/50跨度就可以了 如果荷载大 挠度不过 可以加大板底配筋 或者增加板厚
回复
tandamin
2010年04月14日 20:04:41
3楼
如果是普通民房,应该够了。
回复
hu_zhengdong1984
2010年04月14日 21:14:04
4楼
可以用pkpm计算出来的挠度扣掉模板起拱(1~2/1000)的那部分
如果满足的话就不管了
不满足增加板厚应该合理
增加钢筋不经济
回复
raining2012
2010年04月14日 21:50:52
5楼
不懂 这个你们设计要斟酌好 不要出现问题就好
回复
szwj01
2010年04月15日 09:47:51
6楼
pkpm计算出来的挠度,显示红色~~~我通过加大板底配筋量,挠度满足了要求~~~

大家有没有用过这种方法啊?效果还好吗?
回复
szwj01
2010年04月15日 09:48:19
7楼
我们院经常这么做的,没问题的
回复
wxd7105
2010年04月15日 12:16:12
8楼
没问题啊,可以
回复
caics
2010年04月15日 13:02:46
9楼
双向板跨度5m,1/40L,板厚130mm。
回复
wang7279
2010年04月16日 16:57:11
10楼
连续双向板厚度1/50跨度就可以了 如果荷载大 挠度不过 可以加大板底配筋 或者增加板厚
回复
heroguan
2010年04月16日 19:31:22
11楼
最好是加板厚,因为跨度大的板如果薄的话人站在上面会颤的,不满足使用功能,最新的混凝土规范征求意见稿里也要求大跨度的板要计算频率的。