电缆型号表示问题
yufei2001
yufei2001 Lv.2
2010年04月14日 16:46:41
只看楼主

380V低压,10KW的负荷,可以选用3*6+1*4的电缆吗?

380V低压,10KW的负荷,可以选用3*6+1*4的电缆吗?
免费打赏
洛学
2010年04月14日 18:45:53
2楼
系统接地型式?PE线截面小于16需与相线同,不考虑护套?还需要考虑功率因数才能算电流
TN-S 5×4或5×6
TT 4×4或4×6
回复
chfzj03
2010年04月14日 21:25:56
3楼
楼上讲的很好!顺便问下电缆选择直接看电流不就行了吗?还要看系统接地形式吗?
回复
billhrq
2010年04月14日 21:26:24
4楼
一般电缆截面积小于16mm2,直接是相线和中性线一样的。如果相线是25mm2的,取中性线也是16mm2。
回复
zhshd2002
2010年04月15日 09:41:20
5楼
电缆截面积小于16mm2,相线和中性线一样的。相线是35或25mm2的,取中性线也是16mm2
回复
leary4
2010年04月15日 10:57:16
6楼
直接5X6的肯定就没事~
回复

相关推荐