380V低压,10KW的负荷,可以选用3*6+1*4的电缆吗?
380V低压,10KW的负荷,可以选用3*6+1*4的电缆吗?
2楼
系统接地型式?PE线截面小于16需与相线同,不考虑护套?还需要考虑功率因数才能算电流
TN-S 5×4或5×6
TT 4×4或4×6
回复
3楼
楼上讲的很好!顺便问下电缆选择直接看电流不就行了吗?还要看系统接地形式吗?
回复
4楼
一般电缆截面积小于16mm2,直接是相线和中性线一样的。如果相线是25mm2的,取中性线也是16mm2。
回复
5楼
电缆截面积小于16mm2,相线和中性线一样的。相线是35或25mm2的,取中性线也是16mm2
回复
6楼
直接5X6的肯定就没事~
回复