这个扬程是多少?怎么算?
wlhtfh
Lv.3
2010年04月14日 14:44:25
来自于
暖通资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?
免费打赏
binglingxueer
2010年09月02日 16:40:34
2楼
冷冻泵的扬程扬程H=1.2*Hmax
Hmax=P1+P2+P3
其中P1=冷水机组蒸发器的水压力降;
P2=最不利环路中并联的各空调末端装置的水压力最大的一台;
P3=各种管件的水压力降与沿程压力降!可简单估算为每100m管长损失为5mH2O!(注意管长为最不利环路的供回水管长度之和)
你把具体数据套进去,再加上流量就可以选择水泵了~~~~~~~``
回复
相关推荐
荷兰最大的热泵系统正式启动
暖通空调
洁净室空调通风净化系统运行与常见故障排除
暖通空调
洁净室各系统及设备运行维护细则
暖通空调
一文搞懂机房精密空调的原理与运行原理~
暖通空调
制冷与空调常见部件功能与故障解析
暖通空调
制冷机组油压差报警常见原因是什么?
暖通空调
空气除菌基础知识
暖通空调
一文搞懂螺杆机组工作原理与维保攻略
暖通空调
多联式空调安装调试基础与注意事项
暖通空调
螺杆制冷机组压缩机油冷却方式与换油操作参考
暖通空调
室内空气微生物污染来源、传播和去除方法研究进展
暖通空调
主动式冷梁空调系统风系统调适实践
暖通空调
管道补偿(器)知识汇集
暖通空调
【微分享】高效机房冷却塔风机变频控制原理
暖通空调
这就是制冷系统的能量调节装置 — 热气旁通阀!
暖通空调
中央空调工作原理与水路组件功能说明
暖通空调
一文弄懂:板式换热器和壳管式换热器3大区别
暖通空调
简要了解变频离心机配置与应用及对比
暖通空调
人防通风的三种模式分别何时使用?
暖通空调
多联空调常见安装维保材料有什么要求?
暖通空调
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开