这个扬程是多少?怎么算?
wlhtfh
Lv.3
2010年04月14日 14:44:25
来自于
暖通资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?
免费打赏
binglingxueer
2010年09月02日 16:40:34
2楼
冷冻泵的扬程扬程H=1.2*Hmax
Hmax=P1+P2+P3
其中P1=冷水机组蒸发器的水压力降;
P2=最不利环路中并联的各空调末端装置的水压力最大的一台;
P3=各种管件的水压力降与沿程压力降!可简单估算为每100m管长损失为5mH2O!(注意管长为最不利环路的供回水管长度之和)
你把具体数据套进去,再加上流量就可以选择水泵了~~~~~~~``