烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管
wangtf501
wangtf501 Lv.2
2005年08月15日 15:37:29
只看楼主

电路设计是这样的:电源是DC24V,供给27个隔离安全栓,每个安全栓都有一个开关(施耐德空气开关 C32N)。当先送上电源,在一个一个打开开关时,一般在十个以后就出现:刚刚合上开关的安全栓被烧。我试了几次都是这样。烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管。还有当我先把所有安全栓的开关合上,再送DC24V电源时,安全栓一个都没烧,这我也试了很多次,就是没有烧。 由于在使用中需要单独的合/断开关,请帮忙解决这个问题

2005年08月15日 16:38:18
2楼
看不懂你说的意思,能不能画一张简图上来,说明操作过程。
回复
wangtf501
2005年08月15日 17:17:10
3楼
就是一个直流24V电源,正极要接27个开关,每个开关接一个隔离安全栅,公共负极。当先送上24V电源(27个开关这是应该断开),在一个一个合上开关时,一般在第十个以后就出现:刚刚合上开关的安全栅被烧。
回复
wangtf501
2005年08月15日 17:19:49
4楼
就是一个直流24V电源,正极要接27个开关,每个开关接一个隔离安全栅,公共负极。当先送上24V电源(27个开关这是应该断开),在一个一个合上开关时,一般在第十个以后就出现:刚刚合上开关的安全栅被烧
回复
dgiz
2005年08月15日 17:46:49
5楼
这个问题有意思!!!!能不能再简单说明一下"安全册"是什么东东??????????????
回复
ccxxjj
2005年08月16日 15:31:03
6楼
隔离安全栅要DC24V工作电源?啥型号?
回复
wangtf501
2005年08月31日 15:08:53
7楼
http://www.7613.com/leadbbs/images/upload/2005/08/16/105027.doc
回复