有关民规2008配电线路布线系统的问题
mousemimi1
mousemimi1 Lv.7
2010年04月13日 14:47:35
只看楼主

在规范“8.3 金属导管布线”中有这样的条文:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。我的问题是:钢导管和电线管都是金属导管吗?

在规范“8.3 金属导管布线”中有这样的条文:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

我的问题是:钢导管和电线管都是金属导管吗?
免费打赏
s9
2010年04月13日 16:07:10
2楼
都是金属导管。仅看条文及其解释就可理解。
楼主可以看看条文解释8.3.4对“金属导管”的定义:系指建筑电气工程中广泛使用的钢导管等铁磁性管材。
8.3.2条 前面强调必须“钢”导管,后面指可以不一定是“钢”导管的其他金属导管。
回复
mousemimi1
2010年04月13日 21:06:32
3楼
多谢解答。我以为电线管是塑料管。
回复

相关推荐