这个配电盘的进线怎么样呀?
qhduan
qhduan Lv.3
2005年08月15日 13:15:27
来自于工地图片
只看楼主

这个是按照国外的进线方式来的,

这个是按照国外的进线方式来的,

1124082980847.JPG

免费打赏
布丁
2005年08月15日 13:31:54
2楼
首见啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yinchuan7
2005年08月15日 15:18:24
3楼
未见过,楼主多发几张,介绍介绍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xin20019
2005年08月15日 18:15:28
4楼
真不错
这是什么配电盘啊,

是不是为了防爆才加的这个啊,
回复
zqrsc
2005年08月15日 23:03:22
5楼
开眼界~ 楼主多发几张~介绍一下是什么设备上的~
回复
qhduan
2005年08月16日 08:15:10
6楼
不好意思哦,是我发错了,不是配电盘,而是透平发电机的控制盘.根据国外的防爆要求,采用铝铠装电缆和gland进线.
回复
qhduan
2005年08月16日 08:19:39
7楼
这个图中的大线为电源线,最大的美国线规为350MCM,小一点的为4/0线,小线为控制线.
回复
superstar2202
2005年08月16日 10:27:01
8楼
这么密,有没有办法操作和维修啊???
回复
蓝叶
2005年08月16日 14:45:10
9楼
首见!

楼主能否多发几张=全局+细部

回复
qhduan
2005年08月17日 07:50:55
10楼
quote]以下是引用superstar2202在2005-08-16 10:27:01.0发表的内容:

这么密,有没有办法操作和维修啊???
位置已经足够用了.[
回复
qhduan
2005年08月17日 08:03:20
11楼
全局
回复

相关推荐