制作柱脚底板时钢板长度不够了,是否可以采取焊接措施来加大?
制作柱脚底板时钢板长度不够了,是否可以采取焊接措施来加大?
2楼
应该可以,但是甲方会说的
回复
3楼
如果可以的话有什么依据吧,如果有依据还怕谁说呢?:lol
回复
4楼
可以用焊接来加大,焊缝要求为等强,也就是要求质量等级为二级以上,这是从受力上说,当然还要甲方、监理等同意。
回复
5楼
注意有残余应力
回复
6楼
能焊的依据是什么 ? 监理 甲方 不找麻烦 才怪呢:L
回复
7楼
一般没有见到那么做的,不多的话重新下一次就行了吧,省得以后麻烦。
回复