柱脚底板料小了,是否可以采取焊接措施?
zwn789
zwn789 Lv.2
2010年04月12日 16:10:19
只看楼主

制作柱脚底板时钢板长度不够了,是否可以采取焊接措施来加大?

制作柱脚底板时钢板长度不够了,是否可以采取焊接措施来加大?
zalzhangao
2010年04月12日 16:15:46
2楼
应该可以,但是甲方会说的
回复
nyshch
2010年04月14日 14:05:31
3楼
如果可以的话有什么依据吧,如果有依据还怕谁说呢?:lol
回复
zyhjiao
2010年04月14日 14:16:11
4楼
可以用焊接来加大,焊缝要求为等强,也就是要求质量等级为二级以上,这是从受力上说,当然还要甲方、监理等同意。
回复
wangwei540200
2010年04月15日 09:15:10
5楼
注意有残余应力
回复
aqrd2009
2010年04月15日 11:15:58
6楼
能焊的依据是什么 ? 监理 甲方 不找麻烦 才怪呢:L
回复
rshow007
2010年08月03日 14:40:38
7楼
一般没有见到那么做的,不多的话重新下一次就行了吧,省得以后麻烦。