变压器和低压柜相距40米如何设置电缆?
好开心
好开心 Lv.3
2005年08月15日 09:46:36
来自于变压器
只看楼主

甲方要求变压器(1600kVA)和低压柜相距40米,设置变压器和低压柜之间的电缆?10根YJV-1K-4*240+1*120可以吗?变压器出线侧是不是要设置一面低压柜要不这么多的电缆如何接线?

甲方要求变压器(1600kVA)和低压柜相距40米,
设置变压器和低压柜之间的电缆?
10根YJV-1K-4*240+1*120可以吗?
变压器出线侧是不是要设置一面低压柜要不这么多的电缆如何接线?
免费打赏
yuzhimin
2005年08月15日 09:49:33
2楼
好像距离太远了,不符合规程要求吧
回复
mingsy001
2005年08月15日 10:08:30
3楼
1.甲方是猪头,怎会如此要求呢?,那电站要多大?
2.10根YJV-1K-4*240+1*120可以吗? 太小!!!
1600kVA变压器额定电流约2309A,个人认为至少应为YJV-1K-4*300+2*300MM2!
回复
vlsa
2005年08月15日 10:13:25
4楼
首先你要先问下甲方是出自什么意图?别拿老板的钱不是钱!
回复
好开心
2005年08月15日 10:20:46
5楼
我给甲方讲了,但他们不听啊.

如果非要这么做不可电缆(YJV-1K-4*240+1*120)应该选择多少根?

这么多的电缆在电缆沟敷设同时系数取多少? 0.8可以吗?

回复
electricity
2005年08月15日 10:43:27
6楼
看<<工业与民用配电设计手册>>385页. 8根应该够.当然, 最好改方案, 靠近一些, 你跟业主说这电缆很贵, 不如靠近然后用母线.
回复
mqgg
2005年08月15日 11:18:38
7楼
甲方不是猪头
他的目的就是想多用电缆多花钱多回扣啊
用母线怎么拿回扣啊我见过比这还远还不合理的呢
回复
suncq513107
2005年08月15日 11:28:10
8楼
又是个政府工程吧!?
回复
好开心
2005年08月15日 14:23:52
9楼
谢谢啊
回复
jjmhappy
2005年08月15日 15:16:45
10楼
你现在问的不是专业问题,应该是协调问题,你看着办吧!
回复
混在电气
2005年08月15日 21:54:32
11楼
真是奇了怪了,现在这世道什么事都能碰到,总是有人有那么奇怪的想法,不是搞专业的却还总是要在我们这些专业人员面前死坚持自己的想法,前一段时间我做的一个工程,本来电源来的方向就在车间的右边用电设备也在右边,可是甲方来了一个能人一定坚持要我从左边进线(这个车间左右长度可是70米),这一来一回就是140米,可是人家就是坚持,就连他们的搞电的人也觉得这实在是不象话了。
回复