如何确定给水管的压力等级?我看了一些前辈的,都是以标1.60mPa的为多一点`~但这个给水管的压力等级又是怎么确定下来的呢 ~?
如何确定给水管的压力等级?
我看了一些前辈的,都是以标1.60mPa的为多一点`~
但这个给水管的压力等级又是怎么确定下来的呢 ~?
2楼
自己沙发顶下`~
真的不知道怎么确定啊``
还望请教`~
回复
3楼
参看我的发言
http://co.163.com/forum/content/90_36150_1.htm
回复
4楼
以下是引用firewater在2003-04-11 11:10:05.0发表的内容:
当消防泵的最大出口压力超过1.0MPa时,其出水管路上应设泄压阀或防超压措施。
设的目的在系统超压时对系统进行消防排水。DGJ08-94-2001
翻了老半天的书,才找到原文。
这个规范太死板。
1.取决于downstream 的管道、设备的设计压力。对于泵系统来说,系统的最大操作压力机为整个系统设计压力,所有设备、管道、阀门的设计压力必须大于等于该值!
2.消防泵主要问题往往会出现在柴油泵,超速问题!一般要设PSV泄压!
3.这一部分内容及MCF是消防泵系统的难点和核心!好好研究一下吧!
4.推荐书籍:NFPA20, HI