30根185的大电缆,怎么走啊
前頭山人
2010年04月11日 21:43:46
只看楼主

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊? 前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。

从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。2010年04月12日 21:26:03
12楼
学习了 ... 没有实际工程经验
回复
elc_xiaojia
2010年04月12日 22:07:07
13楼
很经典的案例,从中学到不少东东,不过自己没实际工程经验。
回复
pdlbao
2010年04月12日 22:35:41
14楼
原来怎么不提给设计院要预留多大设备负荷呢 这种活都是直接配变的 真是不懂了 怪只能怪自己 别怪别人
回复
wshy123
2010年04月12日 23:14:42
15楼
学习了,没做过没经验.
回复
ctzh
2010年04月13日 08:49:55
16楼
做电缆竖井比较好解决
回复
lala1218520
2010年04月13日 09:05:54
17楼
做电缆竖井比较好解决
回复
mifengw
2010年04月13日 09:11:49
18楼
1、可以考虑开通第二电缆通道,如第二条电缆沟或改为上走线桥架,或者两者兼而有之。
2、垂直电缆井可以利用老的(如有的话),另外再新建也可,只要业主提供地方就可。
3、楼层建议设楼层配电柜,以便于调整和动力分配。
4、垂直电缆井设桥架,不一定非得用封闭桥架,可用爬梯型桥架,以利散热。但要做好楼层 间防火封堵。
回复
shawshank
2010年04月13日 10:08:05
19楼
简单,用母线,架空安装,简洁明了。
3200A母线外形尺寸W*H=390mm*150mm,
4000A母线外形尺寸W*H=412mm*150mm。
小吧!代价是成本。
回复
混在电气
2010年04月13日 10:27:20
20楼
这种现象现在挺多的,如果土建还没出图,那么你抓紧把设备的位置和功率定下来,然后你规划一下供电需要的路径,根据实际情况确定电缆走向,预留好孔(尽量大些,免得不够用,用不着的以后再堵上,这也是没办法的办法)。
回复
qq2007
2010年04月13日 12:26:26
21楼
用母线,楼上的双侧电缆沟只有800宽似乎小了点,不好施工.
回复