diavolotoro
2010年04月11日 08:38:54
只看楼主

请教各位老大: 小弟初入监理行业,在验收低压开关柜时,发现开关柜抽屉配线采用的是BVR(一次线),接线端子采用的是开口端子,个人觉得不合格,可又找不到什么标准来支持,请各位老大指点,谢谢。[ 本帖最后由 diavolotoro 于 2010-4-11 13:11 编辑 ]

请教各位老大:
小弟初入监理行业,在验收低压开关柜时,发现开关柜抽屉配线采用的是BVR(一次线),接线端子采用的是开口端子,个人觉得不合格,可又找不到什么标准来支持,请各位老大指点,谢谢。

[ 本帖最后由 diavolotoro 于 2010-4-11 13:11 编辑 ]
免费打赏
yeyishuang_a
2010年04月11日 09:10:04
2楼
GCK1原设计中一次线如果采用软线的应该采用耐高温绝缘线,但制造厂为降低成本大都采用BVR线;接线端子在一次线中一般不采用UT型,应该采用OT型,但没有标准规定,制造厂的工艺文件有规定。
回复
diavolotoro
2010年04月11日 09:36:18
3楼
谢谢指点,我所说的开口端子不是说的UT,是这样的
回复
ccc678
2010年04月11日 09:47:59
4楼

很正常啊。
回复
diavolotoro
2010年04月11日 09:50:52
5楼
在GB 50303中规定“严禁使用开口端子”,在配电柜中就可以用么?
回复
y502x
2010年04月11日 10:19:41
6楼
开口端子真的不好,特别有些人喜欢用“手扯”来检验的,非常不利。
回复
diavolotoro
2010年04月11日 17:44:34
7楼
还请高人点拨。
回复
yujunzhilian
2010年04月11日 21:20:32
8楼
没有国标规定说不能用,要根据每个成套厂工艺文件的区别了。
回复
hwc_wy
2010年04月20日 15:31:31
9楼
这个国标上对这个的形式好像没具体参数的规定,你可以查一下相关验收规范和端子生产规范上可能会有,行业都是根据国标和端子特点结合电缆的容量和动稳定情况来制定的
回复