关于广播系统回路检测的问题
jackie_wang
2005年08月14日 15:23:00
只看楼主

广播系统使用回路检测模块实现回路短路及断路检测;但是在回路中假如有音调器的话,导频式检测就无法实现。采用电阻式检测则必须经常使用强切方式检测,一旦与消防系统报警冲突,后果无法设想!各位老大有什么更好的方法!

广播系统使用回路检测模块实现回路短路及断路检测;
但是在回路中假如有音调器的话,导频式检测就无法实现。
采用电阻式检测则必须经常使用强切方式检测,一旦与消防系统报警冲突,后果无法设想!
各位老大有什么更好的方法!
sleepinggod
2005年08月15日 22:36:26
2楼
这个方面没有涉及阿,还望赐教基本理念:
1、什么是导频式检测
2、什么是电阻式检测
回复
jackie_wang
2005年08月18日 10:08:20
3楼
请参照toa产品手册
回复
sleepinggod
2005年08月18日 14:15:57
4楼
兄弟你够狠!
toa是啥玩艺俺都不知道,你有资料可以发一份给我阿
回复
jackie_wang
2005年08月20日 14:45:04
5楼
主流的广播系统有TOA\BOASH(原飞利浦),那里都能找到,直接在baidu上搜索即可!
回复
sxzhu0319
2005年08月30日 13:22:34
6楼
必须有地址码才可以检测的吧,偶也刚碰到此问题,不知如何解决
回复
jackie_wang
2005年08月30日 22:06:27
7楼
可以不安装音调器,直接在控制区域安装音量控制器直接控制功放的输出
回复
lu0234_cn
2005年08月31日 16:23:40
8楼
请问,短路和断路检测是消防规范必须要的么??
回复
jackie_wang
2005年08月31日 22:43:21
9楼
不是!但是是国际标准,因为有很多5星级以上的酒店都是国际酒店管理公司来管理运营的比如万丽、洲际假日等等!他们是在美国投保,所以要按照国际规范来实施!
回复

相关推荐